一晃。。。又好久没更新了。。。我啊,其实很勤快的了。。。(嗯。。。)
这个程序。。。事情的起因呢,是某一台设备只能做TCP Client导致的。
说下情况:整个产线,有MES,然后MES是做TCP Client,那么此时这个某一台设备只要支持TCP Server,那就可以直接把数据发送到MES去,由MES去解决这个问题。而且MES里面也已经处理过这个事情了,因为TCP的设备不止它一台。
然后问题就出现了,MES表示:我不想再做TCP Server的程序。
这个某一台设备表示:我做TCP Server可以,然后在最终测试的时候啊,发现这个设备做了TCP Server之后,发的IO信号触发,它接收到了,但是不运行了。测试了半天,最终得出结论:这个某一台设备只能做TCP Client。
其实这个某一台设备,在现场还有另一台,另一台是可以做的。所以啊,国产你还有很长的路要走。
最终没办法,我只能拿PLC去做TCP Server和MES去通讯,由这个某一台设备先把数据发送到我的PLC,然后再去MES。就做出了这么个离谱的事情。
然后问题就来了,我想着我做都做了,我直接把字符串转换成你要的数据,我直接发MES,那MES那边就简单了。想法很美好,现实很残酷(在当时)
PLC是1500的,怪我没仔细看1500的指令,所以我写了个这个程序。其实在1500里面,字符串的列表中,有一个指令叫“split”,这个指令很强,可以很简单的将字符串提取成单个字符串。一切都怪我,没仔细看,就诞生了这个程序。
说下原理:
循环这个字符数组,当循环到“,”或者“;”的时候,对数组高位+1,低位赋值1
当不等于“,”或者“;”的时候,则对数组低位+1即可。
如果循环到空字符串“ ”则退出这个循环。
然后就是将这么多的字符数组进行合并,合并到数组字符串里面
最后就是循环这个数组字符串,用指令将其进行字符串到数值的转换。
下面贴下图吧。程序很简单的几步。可以做到发过来的字符串长度不一,也不需要担心分隔符之前的字符位数有多少。如果需要更多应用,那就是你自己修改这程序即可。
需要程序的小伙伴也可以关注公众号后台回复字符串提取即可获得。
所以啊,编程前一定要了解PLC的指令啊。。。。。。但是好处也有,因为1200没有“split”指令。