[西门子] 使用PLCSIM Advanced仿真博途S7-1500 OPC UA

[复制链接]
查看20758 | 回复0 | 2024-3-11 15:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用方式请参见这一期文章

S7-PLCSIM Advanced使用入门


    准备工具

    博途软件,UaExpert软件,UaExpert软件可以关注公众号并回复UaExpert获取

    创建一个S7-1500PLC,为方便记忆,命名为OPC_UA。IP地址选择默认的192.168.0.1。如图一。



    图一

    组态OPC UA服务器

    3.1_点击左侧项目树,在OPC UA下方,点击设备组态,在属性窗口找到OPC UA,找到服务器,点击服务器。如图二



    图二

    3.2_点击常规,把“激活OPC UA服务器”选项打勾。此外,1500还独有一个“启动SIMATIC服务器标准接口”,默认是打勾的,无需管他,如果你玩过1200,等会你会发现不同之处。如图三。



    图三

    3.3_点击选项,此处可以用来定义端口,会话超时,数量,采样间隔等信息,此处采用默认信息,就不更改了。如图四



    图四

    3.4_点击Security,此处设置OPC UA的安全属性,比如以后可能用到安全访问,用户登录访问等等,都在此处设置。本例采用默认设置,就不进行修改。

    3.5_后续两个也采用默认设置,不进行修改。

    3.6_组态找到最后一个“运行系统许可证”,给OPC UA添加一个许可证。如图五。



    图五

    回到项目树,打开程序块,点击添加新块,添加一个DB全局数据块。在添加的数据库中,添加几个变量,等会OPC UA客户端就需要访问此处的变量。如图六。



    图六

    打开PLCSIM Advanced,创建一个新的仿真实例,并将它启动。启动完成之后,将项目下载到PLCSIM Advanced中。此时,PLC端已经完成组态。如图七。



    图七

    UaExpert客户端组态。

    6.1_打开软件,第一次打开软件会需要填写信息,随便写进去就可以,然后点击OK,进入软件。如图八。



    图八

    6.2_点击那个大大的“+”号,然后找到“Custom Discovery”,点击下面的“+”号,把OPC UA的地址复制进去。地址在博途-->设备组态-->服务器-->常规,里面有服务器地址,将其复制,并粘贴到此处。如图九_1-2。



    图九_1



    图九_2

    点击OK,此时添加了一个OPC UA服务器进来,打开添加的OPC UA服务器,它已经找到S7-1500的OPC UA 服务器端,双击打开,选择无安全认证,也可以选择Basic256sha256那些,但是那些涉及到证书操作,所以不在此演示。此处以无安全设置(None)进行通讯,然后再点击OK。如图十。



    图十

    此时OPC UA服务器添加到左侧项目窗口中。右击这个添加的OPC UA服务器,点击Connect。如图十一



    图十一

    此时需要信任这个证书,点击右下角的“Trust Server Certificate”,再点击“Continut”即可。如图十二



    图十二

    此时可以看到列表里面显示了一些东西。那么哪些是我们需要的呢,点击Root-->Objects-->OPC_UA-->DataBlocksGlobal-->OPC_UA,双击打开,就能看到我们的变量了。别的方法相同,名字可能不一样,因为我这里的PLC名字和DB块名字都叫OPC_UA。将A到F的变量拖入中间的Data Access View中。如图十三。



    图十三

    此时,就可以监控博途的变量了。你可从OPC UA客户端修改数据,也可以从博途DB块修改数据。如图十四



    图十四

    至此,OPC UA全部完成。

总结:如果发现自己通讯不上,那么可能需要去修改一下这个数据,叫做通讯负载。在博途-->设备组态-->通讯负载,将其改为50%。如图十五。