上集内容
WinCC Flexible Smart V4的诊断视图
本集来使用一下新软件里面的表格视图。玩起来,还可以吧。
连接建立就不在赘述,直接进入表格视图的使用,如需知道连接,请查看上集内容。
首先我们去历史数据,数据记录,创建一个数据记录。设置好一些参数即可。如下图。PS:这么久了,它还是只能1个记录
点击变量,我们新建40个变量。因为Smart V4可以支持40个变量的数据记录。对这40个变量设置数据记录。如下图
点击添加画面,它将创建一个画面_2。(本人从上集内容开始做,所以新建一个画面。你们也可以重新建立项目,此处无所谓)
点击右侧工具栏,点击增强对象,将表格视图拖入画面_2。如下图
可以针对表格进行设置。比如数据源,记录数,列名称等等。如下图
以上是周期性实时的设置。
数据记录的就不展示了,就是将源改成了数据记录源而已。
将对应的变量,在PLC里面做点自增啊,相乘啊什么的程序。让值动起来。然后,就是仿真时刻了。
周期性实时的效果如下图
可以暂停显示,暂时之后会出现一个图标,可以选择时间区域段显示,比如我们想显示2022-5-8 22:19:00到2022-5-8 22:20:00时间段的数据,那就需要进行如下设置。如下图。
此时,它显示的就是这个时间段的数据。
点击带有x的图标,则可以退出时间段显示,就会回到之前的模式,全部显示。
数据记录源的效果如下图
也可以显示某个时间段的数据。操作方式和上面一样,此处不再赘述。
刚才我们做了8列,在上图中,可以看出8列显示的不是很全。需要通过左右键移动显示。那么我们可以通过右边设置按钮,将想要的列,拿出来显示,不想要的隐藏掉。如下图
老规矩,说说有点:新增功能,算是个比较不错的功能。在一个不支持脚本的HMI上面,做了个这个东西。
第二个优点就是,它真的可以40个数据记录了。当你添加第41个,会出现错误:超出系统限制40个。这点改进还是算很强的。毕竟,KTP的精简系列,才10个啊。
顺便说说缺点,当然,我不认为算是缺点,那就是这个表格的列,只能是8列,也就是说,你记录了40个,你最多只能显示8个在表格里面。所以,我也不能说他是缺点,毕竟,以前一个都没有。
再说注意事项,测试中发现,实时的数据,如果你不在这个界面,那么会出现某个时间段数据记录不到的情况。所以,尽量用数据记录源吧。如下图
很明显,看到断档了。
至此,完成表格视图的测试。