软件准备:
施耐德intouch2014R2sp1中文版,intouch(组态),ArchestrA System Management Console(驱动配置程序),仿真程序wwclient.exe , 西门子STEP 7-MicroWIN SMART 编程软件。
硬件配置:西门子SR20,带RS485接口的温湿度采集器
一、驱动配置(SMC工具)找到驱动DASSIDirect.3
configuration使用默认配置:
建立一个驱动节点
设置PLC地址,TSAP通讯参数。
建立设备组,配置访问点需要用到。
二、打开intouch主程序
配置访问名
配置标记名字典
配置shidu字典如下:
说明:
访问V区
VB0 对应 DB1,b0 VW0 对应 DB1,W0 V0.0 对应 DB1,X0.0 VDO(双整数)对应 DB1,D0 VD0(实数) 对应 DB1.REAL0
访问M区
M0.0 对应 MX0.0 MB0对应 MB0 MW0对应 MW0 MD0对应 MD0
组态画面
选择向导如下:选择数据显示
仿真测试
采用wwclient.exe测试通讯是否正常
创建连接
包含节点,应用程序,接口