[西门子] ABB变频器ACS510系列在回转风机上的问题处理案例

[复制链接]
查看85086 | 回复0 | 2024-3-11 15:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABB变频器使用在风机水泵上十分广泛,因为其外观紧凑,设置方式灵活,只需要设置宏就可以一键参数设定。

质量方面也是很好的,记得在零几年的时候,那时候还在武钢(如今是宝武钢铁)上班的时候,用在一个制氧系统中,一台柜子安装了3台ACS510变频器,武汉天气热,在巡检的时候,发现柜定的风扇已经融化掉下了,变频器依旧屹立运行。

在污水处理设备中,我们也引进了ABB变频器使用在回转风机上,基本参数设置如下:







结果在运行过程中,频率上升到10多HZ时,就不能上升频率,然后就停机,开始以为是负荷太大,或者缺相,电机问题等都排查了,没有问题,咨询了ABB的技术,他们也说可能是启动负荷太大。

    经过多次尝试,修改了2个参数:



将压频比曲线修改为线性;将启动方式修改为自动。最后变频器顺利启动运行到设定频率。





从2605来看,风机水泵的场合应该是平方型,但是用在回转风机上确是线性。

查了一下,风机属于恒功率负载,但是在这里不适合。



提醒一下,如果要在端子启动,一定要姜LOC/REM切换到REM,否则也无法端子启动。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则