[西门子]
西门子S7-200smart与丹佛斯FC51通讯及变频器参数设置
[复制链接]
81584
|
0
|
2024-3-11 08:29:22
|
显示全部楼层
|
阅读模式
一、变频器接线图:
接变频器的68/69为RS485端口。
二、变频器故障
故障代码:80
故障现象:变频器初始化
故障原因:所有参数的设置被初始化为默认设置
按一下off/reset复位即可。
三、变频器参数设置
需要设置的几个参数:
8-30: 启用modbus 协议
8-31: 设置从站设备的ID。
8-32:设置波特率
8-33:设置奇偶校验位/停止位。
关于变频器的地址,参考上图,大家可以测试一个频率反馈416150
四、设计PLC程序
1、变频器的参数赋值
2、MODBUS通讯程序
初始化复位所有标准位和强制轮询超时跳过程序。
调用modbus通讯控制程序
1#变频器频率反馈读。
变频器频率处理及状态处理。
1#变频器启停
1#变频器频率给定
2#变频器程序与1#变频器程序相同。
关于modbus通讯的详细使用
S7-200 smart非时间/计数轮询来实现modbus通讯测试
S7-200 Smart与变频器的MODBUS变频器通信实操
S7-200smart 与超声波流量计之间的MODBUS通讯
S7-200 smart通过modbus rtu 协议采集K37A数据项目案例