本栏目将邀请三菱电机自动化的顶尖专家&资深工程师主笔,以图文并茂加以短视频的形式,生动讲解涵盖控制产品、驱动产品、机器人......乃至全系列FA主流产品。新功能、常用功能和典型应用,你想要的全都有!
本期看点
FX5U系列CC-Link IE Field Basic网络的参数设置方法
R系列CC-LINK网络主/本地站、远程I/O站通信设置方法
R系列CC-Link IE Field Basic网络诊断功能
01
看点
FX5U系列CC-Link IE Field Basic网络的参数设置方法
视频介绍
本视频主要讲解三菱FX5U系列CC-Link IE Field Basic网络的参数设置方法。在视频中通过文字介绍和实际操作阐述了FX5U系列CC-Link IE Field Basic网络的参数设置步骤。
实验示意图
特点和性能
①降低系统构建的成本:
可用内置有以太网端口的CPU模块及MELIPC作为CC-Link IE Field Basic的主站使用。不使用专用的网络模块,因此可削减系统成本。
②多种协议并存:
CC-Link IE Field Basic可与其他通用以太网协议并存。因此,可构建FTP、HTTP、SLMP、Socket等并存的网络。
③快速完成系统搭建:
通过主站设置CC-Link IE Field Basic全体的设置。在从站中设置IP地址和子网掩码后,即可进行循环传送。无需在从站设置主站的信息。如果以星型进行连接,则设备不存在连接顺序或连接位置上的限制。后续增设从站时,也可方便地连接设备。
④FX5U构建的单个CC-Link IE Field Basic中,最大连接数为16台从站;最大链接点数为:RX/RY各1024点,RWr/RWw各512点。
设置步骤
接线
①星型连接:使用以太网电缆和交换式集线器,进行星型连接。
②线型连接:模块通过以太网电缆可相互进行线型连接。此外,星型连接和线型连接可以混合进行连接。但是,从站需要使用对应线型连接的模块。
参数设置
①IP设置:依次打开导航窗口→参数→FX5UCPU→模块参数→以太网端口,在设置项目一览中,点击基本设置→自节点设置,对IP地址、子网掩码和默认网关进行设置。
②CC-Link IE Field Basic设置:在①中的界面,找到CC-Link IEF Basic设置,在第一栏CC-Link IEF Basic使用有无将其设置为使用。
③CC-Link IEF Basic设置→网络配置设置:双击打开网络配置设置右侧的详细设置,从右侧模块一览中拖拽对应从站到左侧灰色区域,对从站信息进行设置,设置完成后点击反映设置并关闭。
④CC-Link IEF Basic设置→刷新设置:双击打开刷新设置右侧的详细设置,对刷新参数进行设置,将RX/RY/RWr/RWw映射到PLC的软元件中。
⑤参数下载:上述全部参数设置完成后,点击应用,最后将工程参数下载到CPU中,复位生效。
video:
https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3306663504426565633
02
看点
R系列CC-LINK网络主/本地站、
远程I/O站通信设置方法
CC-Link简介
CC-Link系统是用专用电缆连接I/O 模块、智能功能模块和特殊功能模块等分散配置的模块的系统,并通过可编程控制器CPU 对这些模块进行控制。
(1) 通过将各个模块分别安装到到传送带及机械装置等的设备上,可以实现整个系统的省配线化。
(2) 可以容易地高速发送和接收各个模块的输入/输出等的ON/OFF 信息和数字量数据。
(3) 通过连接多个可编程控制器CPU,可以方便地配置一个分布式系统。
(4) 由于三菱合作厂商的各种设备可以相互连接,系统可以根据用户需求提供灵活的解决方案。
视频简介
本视频以如下配置,主要讲解R系列CC-Link的应用方法,介绍主站、本地站的设置方式,以及远程I/0的地址对应关系。
功能使用方法及操作步骤
①主站参数设定
1. 必须设置
2.网络配置设置及链接刷新设置
②本地站参数设定
1.必须设置
2. 链接刷新设置
③主从站地址分配关系
GX Works3-菜单栏[视图]-[折叠窗口]-[软原件分配确认]
video:
https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3306660339002114050
03
看点
R系列CC-Link IE Field Basic
网络诊断功能
视频简介
本视频主要讲解如何通过PLC编程软件GX WOKRS3在线监视CC-Link IE Field Basic网络状态。
功能介绍
网络诊断功能可以在线直接监视所有站的网络通信状态,通过错误详细分析,能够节省网络维护及故障解决时间,提高工作效率。
操作步骤
①打开GX Works3软件:RCPU参数->模块参数
->CC-Link IEF Basic设置 ->设置为使用
②网络配置设置:设置实际硬件使用的Basic网络的配置及IP地址、组N0.号
③刷新设置:设置CPU侧的软元件名及起始地址
④将参数及程序导入RCPU内,打开GX WOKRS3软件的诊断->CC-Link IEF Basic诊断
video:
https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3306662246118588417
更多实用技术视频
点击以下图标进入
【bilibili】
学起来!
积累助力成长,学习创造价值!未来将持续讲解三菱电机的FA系统相关产品。您在实际操作时有哪些疑惑,或者有哪些产品或功能需要了解,欢迎留言建议!敬请继续关注《菱机妙用》技术短视频!所有视频版权归三菱电机自动化所有,未经授权不得使用。
了解更多,请关注我们
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
xiaoyong82
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』