自来水厂设计的排水池的一般是用来收纳排泥或者反冲洗水,排水池的上清液可以回用到配水井,下层水排泥池,最终通过脱水系统进行脱水。
自控方面我们需要控制的是潜水泵和搅拌机。潜水泵是用来抽水提升,搅拌机是用来放置沉淀,水池积泥。
从图可以看出,到达一定水位的时候,我们要启动搅拌机和潜水泵,下降到一定水位的时,我们先停止搅拌机,然后再停止潜水泵,因为潜水泵是单台运行,所以为了保证水泵的运行的均匀性,所以水泵实现轮询投入。
从PLC程序来看,我们建立了一个设备控制功能块,可以实现设备手自动
自动信号auto_signal=1为自动启动,auto_signal=0为自动停止。
目前是自动启动中,潜水泵运行。
为了防止水泵堵塞,我们在运行水泵之前,先启动搅拌机,让泥水混合,这样容易通过潜水泵。这里设置了60秒。
当停止水泵液位到达,或者处于手动的情况下,我们需要复位自动信号。
水泵运行采取次数轮询,到运行次数=0时,投入1#水泵,当运行次数=1时,投入2#水泵,我们采用了加法运算。
搅拌机启动我们通过液位对比信号来实现。如下:
这是高液位启动搅拌机的信号。
这是低液位停止搅拌机的信号
这是超低液位停止水泵的信号。