【A】分布式IO能够以最好的性价比实现自动化系统的集成。作为西门子性价比很好的分布式IO家族,ET200SP表现了很好的市场竞争力,在水处理行业(污水处理厂,自来水厂,加压泵站,几种二次供水等)得到了很好的验证。
【B】组态:首先对CPU站点组态:
然后配置IP地址:
启用系统时钟存储器
防护和安全设置
启动连接机制(可以实现与触摸屏连接和通讯)
在网络视图中,找到硬件目录,分布式IO
添加后,连接到准备挂接的CPU上。
【C】编译下载
组态完成后,需要编译后下载。下载后会发现ET200SP并没有连接上。
从图上看到一个站点没有连接上。
此时需要点击分配设备名称:
点击更新列表后,发现没有找列表中,检查现场网络,发现分布式IO控制柜未送电。
【D】问题
在配置后,发现ET200SP组态有问题
检查诊断发现是基座适配器不一样,ET200SP基座分为白色的供电基座和灰色的不带供电的机组。