设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
西门子PLC编程软件博途(TIA)SCL案例(3)--水处理排泥 ...
返回列表
发新帖
[西门子]
西门子PLC编程软件博途(TIA)SCL案例(3)--水处理排泥阀控制
[复制链接]
61988
|
0
|
2024-3-8 16:08:57
|
显示全部楼层
|
阅读模式
在水处理的沉淀池设计了排泥阀,常用的控制方式是周期排泥,本次简单设计一个8个阀组的周期排泥方式,主要是测试SCL功能。程序的一些保护和复位未设计,只是功能性设计,大家有兴趣可以参阅。
1、设计流程图:
2、时间我们采用总体时间,当计时到达某个范围,程序执行动作。
3、程序设计:
代码:
REGION 初始化
IF NOT #initialize THEN
#Rtsetsec := 10;
#Gtsetsec := 20;
#Cyclesetmin := 60;
END_IF;
#initialize := TRUE;
END_REGION
REGION 阀门自动控制
//计算总的设定时间
#Total_Rtset := #Rtsetsec * 8 + #Gtsetsec * 8;
//运行计时
"R_TRIG_DV1"(CLK := #sec_p,
Q => #p1);
IF #p1 THEN
#Total_Rtview := #Total_Rtview + 1;
END_IF;
//1#阀门开启
IF #DV_remote THEN
IF #Total_Rtview <= #Rtsetsec THEN
#DV_drive1 := 1;
#Cycleviewmin := 0;
ELSE
#DV_drive1 := 0;
END_IF;
//2#阀门开启
IF #Total_Rtview > (#Rtsetsec + #Gtsetsec) AND #Total_Rtview <= (#Rtsetsec * 2 + #Gtsetsec) THEN
#DV_drive2 := 1;
ELSE
#DV_drive2 := 0;
END_IF;
//3#阀门开启
IF #Total_Rtview > (#Rtsetsec * 2 + #Gtsetsec * 2) AND #Total_Rtview <= (#Rtsetsec * 3 + #Gtsetsec * 2) THEN
#DV_drive3 := 1;
ELSE
#DV_drive3 := 0;
END_IF;
//4#阀门开启
IF #Total_Rtview > (#Rtsetsec * 3 + #Gtsetsec * 3) AND #Total_Rtview <= (#Rtsetsec * 4 + #Gtsetsec * 3) THEN
#DV_drive4 := 1;
ELSE
#DV_drive4 := 0;
END_IF;
//5#阀门开启
IF #Total_Rtview > (#Rtsetsec * 4+ #Gtsetsec * 4) AND #Total_Rtview <= (#Rtsetsec * 5 + #Gtsetsec * 4) THEN
#DV_drive5 := 1;
ELSE
#DV_drive5 := 0;
END_IF;
//6#阀门开启
IF #Total_Rtview > (#Rtsetsec * 5 + #Gtsetsec * 5) AND #Total_Rtview <= (#Rtsetsec * 6 + #Gtsetsec * 5) THEN
#DV_drive6 := 1;
ELSE
#DV_drive6 := 0;
END_IF;
//7#阀门开启
IF #Total_Rtview > (#Rtsetsec * 6 + #Gtsetsec * 6) AND #Total_Rtview <= (#Rtsetsec * 7 + #Gtsetsec * 6) THEN
#DV_drive7 := 1;
ELSE
#DV_drive7 := 0;
END_IF;
//8#阀门开启
IF #Total_Rtview > (#Rtsetsec * 7 + #Gtsetsec * 7) AND #Total_Rtview <= (#Rtsetsec * 8 + #Gtsetsec * 7) THEN
#DV_drive8 := 1;
ELSE
#DV_drive8 := 0;
END_IF;
END_IF;
IF #Total_Rtview >=#Rtsetsec *8 + #Gtsetsec * 8 THEN
#P2 := 1;
END_IF;
"R_TRIG_cycle"(CLK := #min_p AND #P2,
Q => #P_cylce);
IF #P_cylce THEN
#Cycleviewmin := #Cycleviewmin + 1;
END_IF;
IF #Cycleviewmin >= #Cyclesetmin THEN
#Total_Rtview := 0;
#P2 := 0;
END_IF;
END_REGION
4、测试:
5、说明
SCL功能中还需增加当DV_remote=false时,所有阀门都不能输出。
另外还有就是过程寄存器数据为0。
初始化可以增加过程数据为0。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
机电工控人生
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』