[西门子] FA技术 | A800通过CC-Link IE Field与R PLC通信

[复制链接]
查看5595 | 回复0 | 2024-3-7 07:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意:2023年4月1日起,所有技术教程

均发布在[菱机妙用]公众号中,

扫描以下二维码,及时关注我们↓



亲爱的小伙伴们,我们又见面啦!

欢迎收看《菱机妙用》栏目!

本栏目将邀请三菱电机自动化的顶尖专家&资深工程师主笔,以图文并茂加以短视频的形式,生动讲解涵盖控制产品、驱动产品、机器人......乃至全系列FA主流产品。新功能、常用功能和典型应用,你想要的全都有!

本期看点

    A800通过CC-Link IE Field与R PLC通信 -网络规格及硬件配置

    A800通过CC-Link IE Field与R PLC通信 -参数设置及编程示例


01

看点

A800通过CC-Link IE Field与R PLC通信 -网络规格及硬件配置

视频简介

本视频主要介绍选件板卡FR-A8NCE通讯规格、板卡安装与接线、CC-Link IE Field网络循环通讯原理。使用GX Works3配置实验硬件模块的操作方法。

FR-A8NCE网络规格



FR-A8NCE选件板卡安装

FR-A8NCE板卡可靠安装在选件接口1上,安装不良导致变频器无法识别,保护功能(E.1)动作



Ethernet电缆连接

①将变频器电源关闭

②拆下变频器前盖板

③将Ethernet电缆插入FR-A8NCE通讯接口

④网络连接无需区分PORT1接口与PORT2接口



循环通讯原理

【使用网络的链接软元件,在各站之间定期地进行数据通信的功能】





【从主站输出时】

①CPU模块的软元件为ON

②CPU的软元件状态,通过链接刷新存储在主站的链接软元件(RY及RWw) 中

③主站的链接软元件(RY及RWw)的状态,通过链接扫描存储在从站的链接软元件(RY及RWw)中

④变频器根据从站的链接软元件(RY及RWw)的状态动作

【来自从站的输入时】

⑤变频器的状态(输出信号(RUN、SU等)存储在从站的链接软元件(RX及RWr)中

⑥从站的链接软元件(RX及RWr)的状态通过链接扫描存储在主站的链接软元件(RX及RWr)中

⑦主站的链接软元件(RX及RWr)的状态通过链接刷新存储在CPU 模块的软元件中

使用GX Works3编程软件配置硬件方法

使用GX Works3编程软件图形化配置硬件,在模块配置图手动添加实验用基板、电源模块、R04CPU以及CC-Link IE Field主站网络模块RJ71GF11-T2等。


video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3276228586731208711

02

看点

A800通过CC-Link IE Field与R PLC通信 -参数设置及编程示例

视频简介

本视频主要介绍RPLC与A800 CC-Link IE Field网络模块参数设置、变频器通讯参数设置、通讯状态确认以及编程示例。

网络参数配置

【主站网络模块RJ71GN11-T2参数设置】

①必须设置项目



②网络详细配置及链接刷新设置

在GX Works3软件模块参数的基本设定中,配置CC-Link IE Field网络主、从站网络构成,网络链接刷新范围设置





变频器参数设置

设置变频器运行模式及通讯启动模式,同时设定从站变频器所在网络号及站号



通讯状态确认及示例程序运行

通过RJ71GN11-T2模块的指示灯及FR-A8NCE选件板卡指示灯等确认通讯状态。

网络模块指示灯状态



变频器通讯选件指示灯状态







video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3276227777901625344