[西门子] Logix5000控制器和Studio 5000 Logix Emulate控制器之间的区别

[复制链接]
查看59290 | 回复0 | 2024-3-3 10:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式


Studio 5000 Logix Emulate控制器模拟Logix5000控制器的大多数行为。


不要依赖Studio 5000 Logix Emulate控制器来匹配Logix5000控制器的性能和操作。某些指令在仿真控制器中的解释与在物理控制器中的解释不同。在仿真控制器中,指令和程序文件的执行时间与物理控制器中的执行时间明显不同。



Logix5000控制器和Studio 5000 Logix Emulate控制器之间的差异包括:
特征Logix5000控制器Studio 5000 Logix仿真控制器
断点和跟踪点不支持支持1
控制实际的I / O支持的不支持
强迫支持的支持的
与非Rockwell Software HMI软件的接口DDE / OPC(需要RSLinx Classic专业版,RSLinx Classic单节点,RSLinx Classic OEM或FactoryTalk Linx网关;RSLinx Classic Lite不支持DDE或OPC)DDE / OPC(需要RSLinx Classic专业版,RSLinx Classic单节点,RSLinx Classic OEM或FactoryTalk Linx网关;RSLinx Classic Lite不支持DDE或OPC)
编程语言梯形图,功能块,顺序功能图和结构化文本梯形图,功能块,顺序功能图和结构化文本
讯息传递支持的仅限本地
运动指令支持的仅虚拟轴
跳转到子例程(JSR指令)支持的支持–但是,参数以相反的顺序传递到子例程(最后一个参数首先传递)
跳转到外部例程
(JXR指令)
支持2不支持
通过RS232端口进行通讯支持的支持的
与FactoryTalk View Machine Edition和FactoryTalk View SE进行通信支持的支持的
时间缩放不支持支持的
单次扫描模式不支持支持的
网卡不支持
任务优先级163
趋向
在线编辑梯形图,功能块,顺序功能图和结构化文字程式3

    仅在梯形图编程中受支持。仅在SoftLogix5800TM控制器中受支持。仅在版本13和更高版本中受支持。