前言:随着国家大力推动节能减排,对工厂设备电力数据监控、采集、分析成了项目实施和后期生产的重要一环。最近很多客户供电柜使用电力监测仪来完成数据采集这一环节,但是怎样和PLC通信获取有用的数据难倒了不少PLC工程师,为此本图文举例西门子SENTRON PAC系列PAC 3220电力监测仪与AB ControLogix系列1756-L73S控制器+1756-EN2T通信模块通过ModbusTCP Client功能实现PLC数据的采集,希望对大家有所帮助。
一 文章目录
1. 文章目录
2. 本图文软件硬件环境
3. ModbusTCP通信理论
4. Modbus TCP 客户端附加指令应用
5. PLC编程对数据处理
6. 注意事项
二 本图文软件硬件环境
1. 操作系统:Windowns 10 教育版64位
2. 应用软件:Studio 5000 V32.00.00 中文版
3. 硬件型号
控制器型号:1756-L73S
通信模块:1756-EN2T
电力监测仪:西门子SENTRON PAC系列PAC 3220
三 ModbusTCP通信理论
1. EtherNet/IP Socket接口
Logix 5000 控制器基于Socket的Modbus TCP通信接口允许 Logix 5000 控制器通过 EtherNet/IP模块与不支持 EtherNet/IP 应用协议的以太网设备进行通信。此类设备包括电力监测仪、条形码扫描仪、RFID 阅读器或其他标准以太网设备。
2. Modbus 功能代码
注:本图文使用的功能代码为0 x04
3. 本图文通过功能代码0x04 访问的PAC3220 Modbus 被测量
四 Modbus TCP 客户端
附加指令(AOI)的应用
Modbus TCP 客户端附加指令 (AOI) 允许用户将 Modbus TCP 客户端功能实施到 Logix 5000系列控制器中。AOI 可以单独使用,也可以按照下面概述的说明添加到现有应用程序中。
1. Modbus TCP 客户端 AOI 的梯级导入
1.1 在应用程序中打开一个梯子例程。
1.2 右键单击任何空白区域并选择导入梯级。
1.3 选择raC_Opr_NetModbusTCPClient_Rung.L5X 文件点击打开。
1.4 当导入配置对话框打开时,选择标签Tag。
1.5 可以保留最终名称原样或更改它们以适应的应用程序。
1.6 要更改最终名称,请单击查找/替换按钮。
当对话框打开时,将默认名称 Client_01 替换为所需的前缀 PAC3220_MCP,勾选最终名称框,然后单击全部替换。
关闭查找/替换对话框并验证最终名称。
1.7 单击确定完成。
导入过程新梯级应如下所示,没有任何错误。
2. 配置本地操作参数
Modbus TCP 客户端需要支持 Logix Sockets的本地 EtherNet/IP 模块。在本节中,我们将 Modbus TCP 客户端 AOI 连接到此 EtherNet/IP 模块。
2.1 右键单击附加到Ref_Connection参数的标签,然后选择监控“PAC3220_MCP_Parameters”。
2.2 展开参数标签。指定本地 EtherNet/IP模块的插槽。
注:对于 1756 ControlLogix 处理器,指定所需 1756-EN2T(R) 模块的实际插槽。对于使用内置以太网端口的 1756-L8xE 控制器,请指定 1756-L8xE 控制器插槽。对于 CompactLogix 5370、5380、5480 控制器,将 .LocalSlot 保留为 0。
2.3 指定EtherNet/IP模块的.LocalAddress。
注:仅对于双 IP 模式下的 CompactLogix 5380 和 5480,指定用于 Modbus TCP 通信的本地以太网连接的 IP 地址。对于所有其他情况,将此字段留空,故本例设置为空。
2.4 指定Modbus服务器设备的以太网IP地址。此地址必须指定且不能留空。
2.5 将默认ModbusTCP 端口保留为502。此值是 Modbus TCP 协议标准。
2.6 通过将附加到Inp_Enable参数的标签设置为1来启动ModbusTCP 客户端。
注:如果在操作期间更改任何这些参数,请务必重置并设置 AOI Inp_Enable 参数标签。
3. 配置数据事务
3.1 展开Transactions标签,打开Transaction 0成员标签。
3.2 以毫秒为单位设置轮询间隔值。默认值为 1000(1 秒)。最小值为 80 毫秒。任何轮询率低于 80 毫秒的事务将以 1 秒的速度轮询。
3.3 在 TransType 标签中设置 Modbus 功能码。
3.4 只有在对等服务器设备需要时才设置StationID(以前版本中的 UID)值。在大多数情况下,该字段被 ModbusTCP 服务器忽略并且可以保持为0。值 0-127 可以直接输入,值 128-255应转换为十六进制数并以十六进制格式(16#xx)输入。默认情况下,这些值将在 StationID字段下显示为负数。将显示样式更改为十六进制以查看十六进制值。
3.5 设置 BeginAddress 标签。该值表示远程设备(Modbus TCP 服务器)中要读取或写入的起始地址。根据上面使用的功能,值 0…65535 分别代表 Modbus 地址 000001-065536、100001-165536、300001-365536、400001-465536。
3.6 设置Count计数标签。该值表示远程设备(Modbus TCP 服务器)中要读取或写入的项目数。
3.7 设置LocalAddress标签。该值表示该程序的“_Data”数组中的起始地址。
3.8 通过将.Enabled标签设置为1来启动Transaction。
4. 监控 Modbus TCP 客户端操作
4.1 Modbus 标签位于 Ref_ModbusData 参数标签下。
该标签包含线圈 (0xxxx)、离散输入 (1xxxx)、输入寄存器 (3xxxx) 和保持寄存器 (4xxxx) 的四个独立数据区。这些标签值可以由用户应用程序读取和填充,没有任何限制。
注:本图文用输入寄存器 (3xxxx)
4.2 Modbus TCP AOI 状态位。
a. Sts_EN 输出指示 Modbus TCP 客户端功能已启用。
b. Sts_Connected 输出表明客户端连接请求已被服务器接受。它不表示活动数据流。应检查单个交易的状态以验证数据交换。
c. Sts_Faulted 输出指示消息指令之一出现故障。
d. Sts_Overlap 输出指示一个或多个事务在下一次触发之前未完成。
e. Sts_Overload 输出表明一个或多个事务中有过多的重叠。
4.3 交互状态信息。
这些标签存在于 5 个内置事务中的每一个中。事务 (0-4)。当请求的事务完成时设置 TransComplete 位。当请求下一个事务时,它会被程序清除。TransStatus 值表示交易的当前状态。0 = 成功,1 = 处理中,2 = 重试,-1 = 异常。
4.4 事务诊断数据结构在事务处于活动状态时提供内部动态信息。不要写入这些标签。
五 PLC编程对数据处理
1. 自定义数据类型PAC3220_Data
2. 新建数据缓存和设备标签
3. PLC编程处理数据
具体监测数据如下图:
六 注意事项
1. 必须使用导入梯级Import Rung 功能来实现保留 Message 指令配置。不要使用复制/粘贴,因为它不会带来完整的消息指令配置和标签。实施梯级后不要使用搜索/替换标签。所有替换只能在梯级导入期间进行。
2. 每个控制器支持多个客户端 AOI 实例。每个实例必须使用自己的一组支持和消息标签,但是“…_Data”标签结构可以在 AOI 之间共享。
3. Modbus TCP Server 和 Modbus TCP Client AOI 可以驻留在同一个程序中。但是由于共享 Logix Sockets 对象,服务器应用程序可能会导致客户端临时断开连接。
4. 在 ControlLogix Redundancy 系统中实施时,用户应该预计在由于 Modbus TCP 客户端 AOI 导致控制器切换后,Modbus 通信至少会丢失 5 秒。由于正在使用的确切服务器设备的行为,可能会有额外的 Modbus 通信延迟。
结语:本图文结合实际的使用设备西门子PAC3220电力监测仪,参考Rockwel官网提供的例程,简单介绍了Logix 5000控制器ModbusTCP Client功能应用,如想获取相应手册及例程请关注微信公众号回复『ModbusTCP Client』。
【AB 工控室】
微信公众号ID:ABPortal
微信号:ABMetro
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
magicxue000
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』