rishew:这是个开关电源的电路图,新人想请教一下这个图上的三路接地符号各具体代表什么?可不可以理解为这三个“地”都是通的,先谢谢各位师傅。



国强电修部:不能理解成相通的,那样就危险了,红圈的地是与大地相连的,外部插座接地可靠的情况下,是安全的,触摸也不会触电。棕色圈内是开关电源的热地,就是整流后的负极,这个地是会触电的。蓝圈内的地是开关电源输出端的负极,由于这个是并联型开关电源,初次级是完全隔离的,所以这个地也是安全的。三个地不能接在一起!!!