[西门子] 变频器常见报警故障及处理方法

[复制链接]
查看73092 | 回复0 | 2024-2-22 11:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现代工业生产中,变频器的应用越来越广泛。然而,在使用过程中,由于各种原因,变频器可能会出现一些报警故障。本文将对变频器常见的六种报警故障进行分析,并提供相应的处理方法。

        首先,过电流保护是变频器常见的报警故障之一。这种故障通常是由于电动机或机械部分发生堵转,或者负载急剧变动,输出端短路,负载端接地,逆变模块损坏等原因导致的。处理方法主要是检查电机负载,检查输出电源线和电机,延长加减速时间,检测变频器内部电路。



        其次,过载保护也是变频器常见的故障。如果负载过重,就会导致变频器过保护。另外,如果变频器参数的热保护等级设置不正确,也会发生过载保护。处理方法主要是检查变频器热保护等级参数是否设置合理,检查负载是否过重。

        第三,过电压保护是由于电机停止运转时急剧减速,输出端接地,输入电压升高等原因导致的。处理方法主要是延长减速时间,检查电源输出线和电机,以及在输入侧加AC电抗器以降低输入电压,抑制电源变动。

        第四,过热保护是由于变频器内置温度检测模块异常,周围环境温度过高,变频器散热器通风散热效果不好,散热风机坏导致温度超过规定值报警。处理方法主要是检查更换温度传感器,及时清扫变频器散热片保持通风良好,更换散热风机。

        第五,接地保护是由于变频器通电以后或者在运行过程中报接地故障。主要原因是变频器输出的电源线或者电机发生接地故障后跳闸保护。处理方法主要是检查输出电源线和电机发现问题及时更换。

        最后,欠压保护是由于变频器的输入电压下降可能导致控制回路不能正常工作使变频器欠压保护。例如整流桥或可控硅损坏都有可能导致欠压故障的出现。处理方法主要是检查电源,检测维修可控硅或整流桥。

电工电气学习网独家原创稿件,非授权谢绝转载!


推荐阅读:西门子变频器常见故障分析及维修处理方法,戳下方“阅读原文”

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则