11.

故障代码显示:UV1

型号:616G5

问题:主回路低电压。主回路直流电压低于低电压检出级别(L2-05)200V级:约190V400V级:约380V

原因:(1)输入电源发生了欠相;

(2)发生了瞬时停电;

(3)输入电源的接线端子松动;

(4)输入电源的电压变动太大.

对策:调查原因,实施对策后复位

故障代码显示:UV2

12.

型号:616G5

问题:控制电源异常控制电流的电压太低

对策:(1)将电源ON/OFF 试一下;

(2)连续发生异常情况时请更换变频器

13.

故障代码显示:UV3

型号:616G5

问题:防止浪涌回路。故障发生了防止浪涌回路动作不良

对策:(1)将电源ON/OFF 试一下;

(2)连续发生异常情况时请更换变频器

故障代码显示:PF

14.

型号:616G5

问题:主回路电压异常。主回路直流电压在再生状态以外状态有异常振动(L8-05 设定为“有效”时检出)

原因:(1)输入电源发生了欠相;

(2)发生了瞬时停电;

(3)输入电源的接线端子太松;

(4)输入电源的电压变动太大;

(5)相间电压的平衡太差

对策:调查原因,对策实施后复位

15.

故障代码显示:LF

型号:616G5

问题:输出欠相。变频器输出侧发生了欠相(L8-07设定为有效时检出)

原因:(1)输出电缆断线了;

(2)电机线圈断线了;

(3)输出端子松动了(使用的电机功率是变频器最大适用电机功率的1/20 以下)

对策:调查原因,实施对策后复位;重新选定变频器功率或电机功率

故障代码显示:SVE

16.

型号:Zero Servo Fault

问题:零伺服异常。零伺服运行中,旋转位置却偏离了

原因:(1)力矩极限值过小;

(2)负载力矩过大

对策:(1)增大;

(2)减小;

(3)检查PG信号的干扰

17.

故障代码显示:OS

型号:Over speed

问题:过速度。速度在设定值(F1-08)以上并持续时间(F1-09)以上

原因:(1)发生了过冲/不足;

(2)指令速度太高;

(3)F1-08,F1-09的设定值不适当

对策:(1)再调整增益;

(2)修正指令回路及指令增益;

(3)确认F1-08,F1-09的设定值

故障代码显示:DEV

18.

型号:616G5

问题:速度偏差过大。速度偏差在设定值(F1-10) 以上并持续(F1-11)时间以上

原因:(1)负载太大;

(2)加减速时间太短;

(3)负载处在锁定中F1-10;

(4)F1-11的设定适当

对策:(1)减轻负载;

(2)延长加速时间;

(3)确认机械系统确认F1-10,F1-11的设定值;

(4)确诊抱闸( 电机) 使用时是否打开

19.

故障代码显示:EF3、EF4、EF5、EF6、EF7、EF8

型号:616G5

问题:外部故障(输入端子3)、外部故障(输入端子4)、外部故障(输入端子5)、外部故障(输入端子6)、外部故障(输入端子7)、外部故障(输入端子8)

原因:从多功能输入处被输入了「外部异常」

对策:(1)解除从各多功能输入来的外部异常输入;

(2)消除外部异常的原因

故障代码显示:CPF01

20.

型号:COM-ERR(OP&INV)

问题:操作器传送异常2。与操作器的通讯开始后,2秒以上传送异常发生了

原因:(1)数字式操作器的端子接触不良;

(2)变频器控制回路不良

对策:(1)取下一次数字操作器,再重新安装一下;

(2)交换变频器

21.

故障代码显示:CPF03

型号:616G5

问题:EEPROM 不良

原因:控制回路损坏

对策:(1)将电源ON/OFF;

(2)试一下交换变频器

故障代码显示:CPFO5

22.

问题:CPU内部A/D变换器不良

原因:控制回路损坏

对策:(1)将电源ON/OFF;

(2)试一下交换变频器