[西门子] Modbus RTU转Profinet网关通讯实例

[复制链接]
查看44629 | 回复0 | 2024-2-21 08:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
【导读】本案例控制的主要对象是信衡控制秤数据的显示与报警。PLC选用西门子S7-1200,采用Modbus RTU转Profinet网关读写称重仪表数据。


技术交流点此进群


销售采购点此进群
【一】系统配置说明
(1)PLC:S7-1200(2)网关:Modbus RTU转Profinet网关XJ-PN5001(3)称重仪表:XH3180-K
【二】组态调试步骤

(1)打开博图建立新项目“称重仪表”。进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装GSD文件。



(2)选择Modbus RTU转Profinet网关。



(3)将Modbus RTU转Profinet网关配置到 PROFINET网络中。



(4)设置Modbus RTU转Profinet网关在Profinet网络中的设备名称与IP地址。



(5)确认称重仪表用到的总数据量,并在组态中添加对应的数据长度,这里需要选择2字节输出,40字节输入(20个连续寄存器) 。



(6)组态设置完成后下载到PLC中,并开始配置Modbus参数设置。首先安装网关配置软件,打开软件新建项目选择PN2MM。



(7)配置Modbus RTU转Profinet网关的IP地址与设备名称(要与组态软件中保持一致)。



(8)设置Modbus参数(输出命令轮询模式可根据需要选择单次发送、连续发送和脉冲发送等)。



(9)填写设备站号。



(10)下面这是第一条需要写的数据,起始地址为0,(注意填写十进制数),功能码根据变频器设定要选择06功能码即写单寄存器。



(11)寄存器按十进制格式写入100,内存映射起始地址为默认1500,对应Q地址第一二个字节。



(12)下面这是第二条需要读的数据,起始地址为0,连续读多个寄存器(注意填写十进制数),内存映射起始地址为默认0,对应I地址第一二个字节。



(13)配置好之后通过USB下载到网关中,上电后连接PLC与称重仪表,在组态软件中监控数值。