设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
S7-200SMART PLC如何通过(485口进行上下载程序) ...
返回列表
发新帖
[西门子]
S7-200SMART PLC如何通过(485口进行上下载程序)
[复制链接]
77305
|
1
|
2024-2-21 07:49:23
|
显示全部楼层
|
阅读模式
学过S7-200SMART PLC的伙伴们肯定知道S7-200SMART PLC是通过以太网口来进行通信和上下载程序,那么问题来了?可不可以使用S7-200 SMART CPU 集成的RS485 端口进行上下载程序呢?当然可以,接下来就带大家来实现使用485口进行上传和下载程序。
一、组态配置与通信线
第一步:(系统块—组态CPU、RS485端口)
第二步:(编程电缆:6ES7901-3DB30-0XA0 (S7-200 USB/PPI 电缆))
第三步:(通信接口选择PC/PPI cable.PPI.1)
第四步:(搜索中)
温馨提醒:站地址和波特率不需要进行设置,编程电缆会搜索所有波特率,最终把实际的站地址和波特率显示出来。
第五步:(搜索完成,查找到CPU)
第六步:(已成功连接)
二、上传程序
第一步:(点击上传)
第二步:(上传成功,检查程序)
三、下载程序
第一步:(点击下载当前程序)
第二步:(下载完成)
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
loveplc
|
2024-2-21 08:53:31
|
显示全部楼层
回复
举报
还有一些帖子被系统自动隐藏,点此展开
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
toptwin
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』