[西门子] 西门子PLC S7-200SMART Modbus TCP通讯的步骤和要点

[复制链接]
查看23571 | 回复0 | 2024-2-2 13:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 成精的年糕 于 2024-2-2 14:54 编辑



Modbus TCP是一个非常传统,应用广泛的通讯协议,很多智能设备都支持该协议。西门子S7-200SMART及1200、1500系列都免费支持(300和400还是要高昂收费),并且做成了标准库,使用起来非常方便,下面简单介绍一下客户端的配置步骤,服务器的配置更加简单,可以自行摸索:

一、引用库

直接将MBUS_CLIENT拖拽到MAIN程序里,前端设置好启动条件,查询频率(Req端,上升沿触发)。然后设置通讯各通讯参数。不理解的可以按F1查看详细说明。

提醒一下:与MODBUS RTU相比,这儿没有了速率、校验等问题,但是也要设置好对方的IP地址、端口(一般是502)、信息所在的地址区,以及读回来的数据存储位置(这是VB10开始的20个字节,因为40001的单位是两字节的字)。



二、给引用的库配置工作存储区

看上图标识为3的条目,调出配置界面,如果不清楚存储区使用情况,则可以点击“建议地址”。



三、修改读取设备的ID号

读取设备有个ID号,这个参数是隐含的,也要确保与设备保持一致,请到Modbus TCP Client的符号表里查看地址,并通过程序赋一个初始值即可。





四、其他说明

1)以上只是配置了一个读取模块,如果有多个地址区域,可以配置多个读取模块进行读取和写入。

2)读回来的连续数据区,要自己进行变量拆分,如果协议不统一,可能还需要自己颠倒字节顺序。通讯不是个容易的事情,因此,不要急躁。

3)PLC-Recorder是个专业的录波软件,广泛应用于各工业场合,其支持Modbus TCP协议,可以连接各种智能设备,参数配置也比较丰富,能适应各种变化。






本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则