前言

无聊研究西门子1500与上位机通讯的时候,由于没有实际PLC,了解到PLCSIM Advanced可以仿真通讯,再配置过程中也遇见了一些坑,在此做些记录。

01

查看自己电脑的CPU

大坑:锐龙AMD处理器好像不能和PLCSIM Advanced兼容

同时也有盆友反馈,win11加AMD7系列CPU可以正常通讯连接,在此感谢小伙伴的反馈。

笔记本的配置:



重复做了各种尝试包括软件重新安装,在amd电脑上都无法正常工作(具体后面会说明);

当更换Intel处理器的电脑后,操作就没有问题。

对此并没有做过多的测试,也并没有找到官方的文档说明,经验之谈罢了。

02

PLCSIM Advanced软件安装及环境配置

1.软件安装下载

所需软件如下图:



1)先安装WinPcap4.1.3(否则PLCSIM Advanced安装完成后进行如图操作时,无反馈)



2)安装PLCSIM-Advanced

3)用Sim_EKB_Install密钥破解



当前我用的PLCSIM-Advanced是V3.0对应版本选择对应密钥。

4)安装完成后会出现一个虚拟网卡



2.环境配置

1)设置PLCSIM-Advanced软件为管理员权限运行;

#右键软件以管理员方式启动

#右键软件——>属性——>兼容性——>勾选以管理员身份运行——>应用

2)设置控制面板——>小图标显示——>PG/PC接口界面;



03

博图软件仿真环境配置与准备

1.环境配置

1)使用博图创建一个简单项目,一定要选择1500PLC,PLCSIM-Advanced只支持1500;

2)为项目中对应的PLC允许PUT/GET访问(右击PLC——>属性);



3)设置软件支持仿真(右击项目——>属性);



2.通讯准备

4)创建一个DB块,取消优化访问(右击DB块——>属性);



5)设置软件中PLC的通讯地址(双击设备组态——>双击PLC上的网口——>配置IP);



04

PLCSIM-Advanced使用并连接博图

1.PLCSIM-Advanced的使用

1)虚拟网口配置(与plc在同一网段);



2)启动PLC实例(命途多舛的一步);

正常流程:

1)选择PLCSIM Virtual Eth Adapter模式

2)选择虚拟网卡对应的网口(在此Local已为本地)

3)输入名称,IP(与PLC连接口要相同),掩码点击Start加载PLC实例

4)出现亮黄灯为成功。



会出现的问题:1.第一步模式切换不了,上文已有说明;2.点击Start后加载实例超时,分两种情况(a.密钥破解未成功,网上有对应解决办法;b.AMD硬件存在不兼容,建议换个Intel电脑,尝试一下。)

2.连接博图

1)连接;

a.下载博图程序,出现连接窗口;

b.配置好以虚拟网口连接;

c.选择与PLCSIM-Advanced中IP设置相同的插槽;

d.搜索设备,成功会出现设备列表,失败再次检查配置是否出现问题

e.下载



2)测试

a.下载完成后点击启动PLC;

b.对应PLCSIM-Advanced中PLC实例会转为绿色;

c.写个简单的C#程序



大部分的测试代码在这里:https://blog.csdn.net/qq_42504097/article/details/126647380

通过S7通讯连接成功,连接地址与PLC端口设置一致。



到此就都已结束了,步骤流程并不繁琐,可是amd不兼容卡了1天多,留下记录。