设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
S7-1500和S7-300混合使用的介绍-1
返回列表
发新帖
[西门子]
S7-1500和S7-300混合使用的介绍-1
[复制链接]
65323
|
0
|
2024-1-25 14:29:52
|
显示全部楼层
|
阅读模式
关键词:PLC S7-1500 S7-300 混合使用
随着西门子宣布S7-300停产,S7-300的升级就提到议事日程上。 本文对西门子S7-300升级遇到的问题进行梳理,提供详细的解决方案。
一、项目背景介绍
现有一台电炉控制系统,系统使用没有问题,设备正常; 在本次大修改造工程中,需要对系统进行升级,为以后多年的生成提供可靠保障。
系统升级的必要性:
S7-300的停产意味着后续系统改造不可能再使用,而且随着S7-1500 和S7-1200的普及,系统的编程软件变成了博图,原来的S7-300使用的编程环境STEP7也必须升级,在博图的环境可以控制 S7-300,但是 S7-300和S7-1500 的功能略有差别,不能完全兼容,这个后面会介绍,因此升级S7-300 的软硬件是大势所趋。
二、原系统硬件结构 1)硬件组成:
系统由一个主机架和两个扩展机架组成,采用Profibus组成网络。 2)网络结构
和其它系统没有建立直接通讯,通讯采用PUT和GET单边通讯。 三、改造方案
本次大修,因为需要增加模拟量检测和变频控制,本身就要增加硬件设备,因此,本方案是直接采购新的S7-1500系统一套,将原来的S7-300系统作为子站挂到S7-1500下,硬件配置图下:
系统采用ProfiNet通讯,对原S7-300系统,只需去掉CUP和153通讯板,改为:6ES7 153-4AA01-0XB0,所有原来系统的接线都不变,非常简单。
四、硬件配置
新系统的配置如下:
根据系统的拓扑结构,组态网络接线:
比如F1_S2,Port1 连接CPU. :
Port2 连接S1_S5.
网线的连接顺序在这里体现,要一一对应。
五、小结
S7-1500和S7-300的融合,硬件比较简单,S7-300的接线和I/O地址都保持不变,为后面软件升级带来很多方便。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
ABPLC工作室
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』