[西门子] Compactlogix 5480开箱体验

[复制链接]
查看17940 | 回复0 | 2024-1-24 10:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式



Compactlogix 5480开箱体验



文章前言

     Hello大家好,很久没给大家带来更新了,今天期待已久的罗克韦尔Compactlogix5480控制器也终于到货了,今天小编就给大家开箱+简单的体验。

购买缘由

     一直以来,大家都在讨论传统的PLC控制器除了能够运行程序控制整套自动化系统外,它还能干嘛呢?

  随着工业技术的发展,很多自动化厂家也开始将传统的PLC控制器上与操作系统相结合,让控制器更具备更多、更强大的功能,比如“罗家”新推出的Compactlogix5480系列控制器,它自带的四个千兆网口,内置独立于Logix控制引擎的Windows10操作系统,可提供运行分析、数据采集和预测计算、集成控制和可视化等第三方应用程序的高功能架构,这也将是工业自动化领域未来的一个发展趋势。

开箱介绍

     到货比预期的快很多,有点小惊喜。这也跟效率高的供应商也有很大的关系。当然了,做为一位忠实的“罗粉”有必要提醒一下,市面上也有很多二手翻新、仿冒产品,最好找正规渠道购买,以免像小编一样,体验过小白鼠的感觉。

   打开箱子,一个Compactlogix5480系列5069-L4200ERMW控制器以及一本英文版的安装手册(跟中文电子版是一样,文章下面会分享给大家)

Compactlogix5480系列最低只支持32版本               









操作环境

1.笔记本(Vmware虚拟系统带安装好软件)

  软件:①Studio5000 V32.01

     ②Vmware V15.5

2.控制器5069-L4200ERMW
3.显示器U2417H(戴尔,自带DP转MDP线)








4.开关电源
5.DP-HDMI转换器(显示器如果没自带DP转MDP线的可用该转换器)

6.鼠标、键盘

资料下载

1.参考手册:

Compactlogix5480用户手册 5069-um002_-zh-p

Compactlogix5480安装手册 5069-in019_-zh-p

Compactlogix5480技术手册 5069-td002_-en-p

链接:https://pan.baidu.com/s/1FbAz_NWNEVmmD8cS6r7Gjg
提取码:vrz1   【32.98MB】

2.软件:

①编程软件 Studio5000 V32(专业版)

链接:https://pan.baidu.com/s/1luR0K8GbvBJlYbD0tTjVAg
提取码:qv9v   【7.47G】
②虚拟软件 VMware V15.5(专业版含破解注册机)

链接:https://pan.baidu.com/s/1ss-JDlV6ogM1a6XXFekPxw
提取码:0ybm   【450.15MB】

3.虚拟机:内不包含授权

安装好软件的虚拟机(含Studio5000 V32.02版、LogixEmulate5000 V32.02版、CCW V12版、FactoryTalkView SE V11版、K5100C V2.01软件)

链接:https://pan.baidu.com/s/1Q3-gGbCyZlRugHznqZn_4g
提取码:5cp6    【21.97G,解压后为47.6G】

4.固件

Compactlogix L4系列 V32

链接:https://pan.baidu.com/s/1dnQ0TjXTaWRqTqvNDewV5Q
提取码:0xiy   【73.18MB】

硬件接线

控制器通过如下方式向系统供电:

1. MOD电源--系统侧电源,为机架模块供电并允许模块传送数据和执行逻辑程序。

2. SA电源--现场侧电源,为I/O模块的现场设备供电。

3. UPS控制信号--如果MOD电源意外丢失,则让控制器执行受控关机并保存项目当前状态的控制信号。

重要提示:建议MOD和SA电源使用独立外部电源,防止使用一个电源时可能产生的意想不到的后果。如果使用独立外部电源,SA电源掉电,MOD电源仍能为Compactlogix5480控制器和Compact5000 I/O模块供电。

详细接线图如下:(上电前请确认好电源及接线,避免烧坏控制器)



UPS推荐型号:1606-XLS240-UPS

电池推荐型号:1606-XLSBATASSY1

实验体验

一.初始设置IP地址

二.控制器升级固件

三.设置控制器3个网口IP地址

四.体验COS系统使用Studio5000

五.体验COS系统使用FTView SE

六.体验COS系统使用第三方应用

七.5480与其他Logix控制器通讯

八.5480启用远程桌面及Ping功能

九.体验COS系统使用U盘

十.5480做为ThinManager瘦客户端

十一.5480数据存储在Azure云

十二.体验COS系统的更新与还原

备注:Compactlogix5480内置Windows操作系统(简称为COS系统)

实验一:初始设置IP地址

1.设置电脑网卡为自动获取IP地址,用网线将电脑的网口与5480控制器的网口(B1/A1/A2均可)相连。

2.在开始菜单打开BootP-DHCP Tool,等待控制器网口对应的MAC地址出现在上方空白处(切记如果使用的是虚拟机,出现的MAC地址里面有一个是虚拟网卡,而不是控制器网口)



3.双击后打开设置控制器网口IP地址的界面,输入想要设定的IP地址,点击OK。



4.修改完成后,在下方空白处选定刚修改的MAC地址,点击Disable BootP-DHCP,禁用DHCP功能,关闭BootP-DHCP Tool 软件。



5.打开Rslinx Classic,点击Configure Drivers,选择EtherNet/IP Driver自动扫描与电脑相同网段的所有设备,点击Add New,保持默认驱动名称,点击OK完成驱动的添加。(使用虚拟机网络设配器设置为NAT,有时候可能会识别不上来,可尝试将虚拟机网络设配器改为桥接模式;或者添加驱动的时候选为添加EtherNet驱动,手动添加IP地址)。




6.点击新建的驱动名称前面的+号,可以发现5480的控制器已经出现在网络上。


实验二:控制器升级固件

1.使用ControlFlash刷新5480控制器的Firmware到V32.12,打开ControlFlash,点击next,选择Compactlogix5480(5069-L4),点击next。





2.选中刚修改过IP地址的控制器,点击OK。


3.在Revision下选择32.012,点击Next,注意提示信息,点击Finish完成。






4.点击Yes后,进入Firmware刷新过程,等待刷新完成




5.循环上电,等待控制器自检完成,打开Rslinx Classic,查看Firmware更新完成后的5069-L4200ERMW控制器。

实验三:设置控制器3个网口IP地址

1.使用控制器固件刷新完毕后,继续对控制器做更完整的配置,如设置其他端口的IP和设置端口的工作模式


2.在控制器上右键,选择ModeuleConfiguration,进入模块配置界面。


3.5480控制器默认采用 Dual-IP模式,三个网口可以在不同的网段。可以设置为 Linear/DLR模式(模式切换后会重启),将A1/A2组成DLR环网。


4.在Mode选择Dual-IP,意味着A1、A2可设置为两个不同的IP地址。


5.B1口IP地址已经设置完毕。


6.修改A1口的IP地址,点击Apply生效。


7.修改A2口的IP地址,点击Apply生效。

8.在Mode选择A1/A2:Linear/DLR,意味着A1、A2共用一个IP地址。



9.点击Yes,确认更改模式。




10.点击确定,然后再PortConfiguration项的Port,便可以看到A1/A2已经合并成一个端口。


11.如果在网口上所连接的设备没自动扫出来,可点击对应网口,右键选择到Properties。


12.输入对应的IP地址,点击Add添加。


13.点击应用,再点击确定。


14.这样在该网口所连接的其他设备也就出现在网络上了。



实验四:COS系统使用Studio5000

CompactLogix5480控制器采用 Windows10 IoT v1607系统,初次使用时,需要使用显示器对COS系统做配置

1.创建用户,输入密码(需要使用强密码,包含大小写字符、数字和特殊字符,最少为 14个字符)。


2.其他使用默认配置,等待安装完成,进入系统。



3.可以查看计算机属性。


4.将 CompactLogix5480连接到 Internet,进行系统激活,CompactLogix5480就可以使用了。




5.在CompactLogix5480控制器COS系统中使用Studio5000,CompactLogix™ 5480的 COS(商用操作系统)系统中可以安装任意的第三方软件(需检查系统兼容性),在 COS系统中安装 Studio5000(V32及以上版本)就可以实现对CompactLogix5480控制器的编程与维护。
6.打开 Studio5000,选择New Project



7.选择创建 Logix项目,根据实际的硬件型号选择对应的控制器,输入项目名称,选择保存位置,点击 Next。选择版本号,点击 Finish完成创建。





8.在 Logix Designer内根据需要创建业务逻辑。


9.下一步将程序下载至 CompactLogix5480。打开 RSLinxClassic,选择 VirtualBackplane即可。




10.通过虚拟背板就可以扫描到 CompactLogix5480。


11.选择 Communications下的 Who Active,浏览到CompactLogix5480。







12.下载完成后,拨到运行模式即可。



实验五:COS系统使用FTView SE

在COS系统上安装运行FTView SE,本次还是以实验为例。(需要注意的是,FactoryTalk Linx软件是免费的,它是 FactoryTalk平台软件与 Allen-Bradley系列 PLC的数据驱动软件,不具备给其他第三方客户端转发数据的功能。)

1.打开自带的项目FTViewDemo工程,修改一下通讯路径。

2.将左侧名为CookieLine与关联到控制器,点击 OK确认。



3.创建 View SE客户端。


4.输入名称,选择存储位置,点击 Continue继续。





5.选择项目类型,项目名称,项目语言,画面服务器名称,初始画面及启动宏等。



6.点击 Advanced进行高级设置,包括多显示器设置,是否最大化窗口,是否显示标题栏,是否显示诊断栏,是否启用自动登出,是否保持客户端标签连接等。






7.设置完毕后,点击 Run运行客户端。

实验六:COS系统使用第三方应用

第三方应用与5480进行数据交互时,需要FactoryTalk Linx Gateway软件(需要单独购买,不同版本支持的点数不同)同时提供OPC DA、OPC UA接口,可将网络上的数据提供给OPC客户端。具体版本区别如下图:



1.打开FactoryTalk Administration Console ,新建工程。



2.输入工程名称,点击 OK确认。



3.选择添加新的服务器,数据服务器可以通过 FT Linx读取AB PLC的数据,OPC DA Server可以读取任意标准 OPC DA服务器的数据,OPC UA Server可以读取任意标准 OPC UA服务器的数据。



4.以读取COMPACTLOGIX5480为例。输入服务器名称,选择 Host计算机(COS系统),点击 OK确认。



5.双击 Communication Setup建立与 PLC的绑定,点击 OK确认。



6.打开 FactoryTalk Linx Gateway Configuration组态工具。点击Select,选择要转发数据的工程



7.选择刚创建的 FTLinxDemo工程,点击 OK确认。



8.点击 Apply,应用更改。


9.OPC DA服务配置完毕。接下来配置 OPC UA服务,左侧选择 UA Server Endpoints。点击 Add,添加URL,设置签名和加密方式及认证设置,点击 Apply应用。



10.DCOM环境配置,运行 DCOMCNFG,进入配置界面。选择 FactoryTalk Gateway,将认证水平改为None,其他详细配置可参考标准DCOM配置文档。





11.使用标准 OPC DA客户端进行测试。



12.使用标准 OPC UA客户端进行测试。(需要在 FT Linx Gateway Configuration中 Trust对应的客户端)



13.使用MS Excel通过OPC DA接口读写Compactlogix 5480。


14.使用.Net程序,通过 OPC DA接口读写Compactlogix5480。



实验七:5480与其他Logix控制器通讯

CompactLogix5480与其他 Logix平台控制器之间的数据交换主要有两种方式,即通过生产者/消费者或 MSG指令进行。

【使用MSG通讯方式配置】

1.在Studio5000里面编写MSG指令



2.配置MSG指令,规划要读写的标签点。





通讯路径的配置要注意:

①当MSG是由Compactlogix5480触发,目的PLC为Controllogix时,路径格式为【(Compactlogix5480以太网端口号),(Controllogix以太网模块IP地址),1,(Controllogix CPU模块槽号)】

②当目的PLC为Compactlogix时,路径格式为【(Compactlogix5480以太网端口号),(Compactlogix IP地址)】

③当MSG指令是由Controllgix触发,目的PLC为Compactlogix5480时,路径格式为【1,(Controllogix以太网模块槽号),2,(Compactlogix5480的IP地址)】<其中1为背板,2为以太网模块的端口>

④当MSG指令双方均为Compactlogix时,路径格式为【(Compactlogix5480以太网口号),(对方Compactlogix的IP地址)】

备注:

Compactlogix5480以太网端口号:B1口为2,

①当处于Dual-IP模式时,A1口为4,A2口为5。

②当处于Linear/DLR模式时,A1/A2口为3

3.配置完毕后,下载程序即可。

【使用生产者/消费者通讯方式配置】

1.在数据生产者PLC中创建生产者标签。







2.配置完成后,下载程序至相应的CPU。

3.打开数据消费者PLC,在I/O组态中,添加生产者PLC的网络模块及CPU。



4.然后创建消费者标签。





5.配置完成后,把程序下载至对应的CPU,全部配置完成。

实验八:5480启用远程桌面及Ping功能

Compactlogix5480默认是关闭远程桌面功能的,为了方便使用,可通过一下步骤进行启用。

1.打开“Allow remote access to your computer。”



2.在 Remote下,勾选 Allow remote connections to this computer,去掉 Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication(recommended),如下所示



3.打开本地安全策略。



4.在 Local Policies-User Rights Assignment下,打开 Deny access to this computer from the network,移除 Local account,点击 OK确认。


5.同样的,打开 Deny log on through Remote Desktop Services,移除 Local account,点击 OK确认。

6.打开本地安全策略下的 Windows Defender Firewall with Advanced Security,右键 Inbound Rules,选择 New Rule…

7.选择 Predefined:Remote Desktop,点击 Next进行下一步。

8.确认三条规则全部勾选。

9.允许连接,点击 Finish完成设置。现在可以通过远程桌面连接 5480了。

10.下面的操作使 5480做出正常的 Ping反馈。打开本地安全策略下的 Windows Defender Firewall with Advanced Security,右键 Inbound Rules,选择 New Rule…

11.Rule Type选择 Custom,Program选择 All program。




12.Protocol and Ports下的协议类型选择 ICMPv4。


13.Scope下选择 Any IP address,Action下 Allow the connection。




14.给这个规则取一个名字,点击 Finish完成。





15.现在 Ping 5480就可以正常返回数据包了。



实验九:体验COS系统使用U盘

Compactlogix5480的 PC系统中自带两个 USB 3.0接口,可以连接鼠标、键盘、U盘等USB设备。默认情况下,U盘需要使用 BitLocker磁盘加密功能进行加密,才可以往 U盘拷贝数据。如果是将U盘数据复制进去系统则不需要加密即可。

1.当插上U盘,准备拷贝数据时,都会弹出此对话框。


2.在 U盘上点击右键,选择 Turn on BitLocker。


3.选择密码解锁 U盘的方式。


4.恢复密钥至关重要,需要妥善保存。









5.等待加密完成(U盘内文件越多,所需时间越长,在加密过程中,绝对不要拔出 U盘),点击 Close。以后,输入密码就可以解锁 U盘了。



实验十:5480做ThinManager瘦客户端

通过使用WinTMC,CompactLogix5480可以作为 ThinManager瘦客户端使用。

1.首先在 ThinManager服务器上组态一个 Terminal。Make/OEM选择 Generic,Model选择WinTMC。









2.选择需要显示的客户端内容。


3.在登录信息界面,输入相应的账户信息,也可以不输入,在客户端上强制客户输入后登录。后续步骤选择默认即可。


4.初次设置 CompactLogix5480时,需要将连接类型由 Public改为Private。打开 Local Security Policy,选择 Network List Manager Policies,选择 CompactLogix5480对应的网络,将 Location Type改为 Private。


5.在 CompactLogix5480中安装 WinTMC客户端程序。如果遇到“Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86)”安装错误,在控制面板中选择 Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86)修复即可。打开注册表,定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System,右键新建项CredSSP—Parameters,在 Parameters上右键新建 32位 DWORD值,名称AllowEncryptionOracle,值改为 2。


6.运行WinTMC,点击 Configure 。



7.点击 Add New Server。输入描述,在 Primary中输入 ThinManager的 IP地址,点击 OK确认。



8.点击刚创建的服务器,等待程序运行。



实验十一:5480数据存储在Azure云

将 CompactLogix™ 5480中 PLC采集的数据,通过 FactoryTalk Transaction Manager存储到本地 MS SQL Server中,再将本地数据库同步至 Azure云。

1.在 COS系统中安装 MS SQL Express,MS SQL Management Studio及 FT Transaction Manager软件。

2.下载 PLC程序。


3.在 FT Administration Console 中创建 FT View 工程,仅添加数据服务器即可。创建 Shortcut,完成绑定。



4.在 MS SQL 中创建数据表,用以接收 PLC 来的数据。



5.添加自增字段并设置为主键。





6.配置 FT Transaction Manager,详细步骤可参考<FactoryTalk Transaction Manager 安装及配置手册>。控制器接口采用 FTLD,数据库接口采用 ODBC 方式。

























7.将 PLC 中的标签与 SQL 数据表中的字段绑定,采用周期性触发方式。







8.配置完毕后,点击 Verify 进行确认。


9.启动刚才配置的 Transaction。


10.可以看到 SQL 数据表中已经有 PLC 的数据了。



11.在微软 Azure 中创建 Cloud SQL DB 。




12.将本地的 SQL 数据连接至云端。


13.创建防火墙规则以允许本地计算机连接。







14.下载 Microsoft SQL Data Sync 同步工具。



15.提交客户端 Key,并输入云端用户登录凭证。





16.点击 Sync 进行同步。



17.同步完成后,在 Query editor 中进行查询,可以看到数据已经同步到 Azure 中。



实验十二:体验COS系统的更新还原

COS商用操作系统仅启用了自动关键更新。如有必要,可以更改 COS的更新设置,建议用户根据组织的 IT策略更新COS。将 CompactLogix5480的COS系统连接至 Internet即可更新系统。



CompactLogix5480控制器出厂时已装有获得许可的 Windows 10操作系统。如有必要,可使用操作系统实用程序工具还原操作系统。
注意:在 CompactLogix 5480控制器上重新安装 COS时,会将其恢复为出厂默认状态,也称为全新体验(OOBE)状态。重新安装之前 COS上存在的任何数据文件、程序或 Windows配置设置都将丢失,并且在重新安装过程完成后无法恢复。因此,进行操作系统还原前,请备份重要文件。
若要重新安装 COS,请完成以下步骤:

1.确认控制器已通电,且处于编程模式或远程编程模式。
2.按住复位按钮,直到四字符状态显示屏上出现 UTIL。(按住复位按钮并持续 10-15秒后,会出现 UTIL。)
3.控制器进入操作系统实用程序模式后,单击 Install OS。



4.单击 Yes确认操作系统安装。



5.屏幕上会显示操作系统安装的进度。



6.成功安装操作系统后,单击 OK。



7.重启控制器。COS启动时处于出厂默认状态 。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则