设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
西门子S7-200PLC作为Modbus-RTU主站通过Port0和Port1结 ...
返回列表
发新帖
[西门子]
西门子S7-200PLC作为Modbus-RTU主站通过Port0和Port1结合指令库实现Modbus-RTU通讯
[复制链接]
70197
|
0
|
2024-1-24 08:41:01
|
显示全部楼层
|
阅读模式
-------------------------------- 整理不易,点赞和转发都是您对我的莫大支持!您动一动手,我温暖半天!为了避免错过消息,可将公众号设置为星标!
部分素材来源于网络,如有雷同,算我抄你(联系删除)!
获取过往技术文章,可以前往主页查看相关合集!
-----------正文-干货-----------------------------------Modbus RTU 主站指令库------------------- 在 S7-200 CPU 通信口上实现的是 RS485 半双工通信,使用的是 S7-200 的自由口功能。对于Modbus-RTU协议,西门子提供现成的指令库,对于Modbus-ASCII协议,则没有指令库,需要用户根据自由口工作模式自行进行程序开发。 西门子在 Micro/WIN V4.0 SP5 中正式推出 Modbus RTU 主站协议库(西门子标准库指令),如下图所示。
1. Modbus RTU 主站指令库的功能是通过在用户程序中调用预先编好的程序功能块实现的,该库对 Port 0 和 Port 1 有效。该指令库将设置通信口工作在自由口模式下。 2. Modbus RTU 主站指令库使用了一些用户中断功能,编其他程序时不能在用户程序中禁止中断。 3. Modbus RTU 主站库对CPU的版本有要求。CPU 的版本必须为 2.00 或者 2.01(即订货号为 6ES721*-***23-0BA*),1.22版本之前(包括1.22版本)的 S7-200 CPU 不支持。 使用 Modbus RTU 主站指令库,可以读写 Modbus RTU 从站的数字量、模拟量 I/O 以及保持寄存器。要使用 Modbus RTU 主站指令库,须遵循下列步骤: 1.安装西门子标准指令库 2.按照要求编写用户程序调用 Modubs RTU 主站指令库-------------------------Modbus RTU 主站功能编程-------------------1. 调用 Modbus RTU 主站初始化和控制子程序使用 SM0.0 调用 MBUS_CTRL 完成主站的初始化,并启动其功能控制:
各参数意义如下:
a.
EN
使能:
必须保证每一扫描周期都被使能(使用 SM0.0)
b.
Mode
模式:
为 1 时,使能 Modbus 协议功能;为 0 时恢复为系统 PPI 协议
c.
Baud
波特率:
支持的通讯波特率为1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200。
d.
Parity
校验:
校验方式选择
0=无校验
1=奇较验
2=偶较验
e.
Timeout
超时:
主站等待从站响应的时间,以毫秒为单位,典型的设置值为 1000 毫秒(1 秒),允许设置的范围为 1 - 32767。
注意: 这个值必须设置足够大以保证从站有时间响应。
f.
Done
完成位:
初始化完成,此位会自动置1。可以用该位启动 MBUS_MSG 读写操作(见例程)
g.
Error
初始化错误代码(只有在 Done 位为1时有效):
0= 无错误
1= 校验选择非法
2= 波特率选择非法
3= 模式选择非法
2. 调用 Modbus RTU 主站读写子程序MBUS_MSG,发送一个Modbus 请求;
各参数意义如下:
a.
EN
使能:
同一时刻只能有一个读写功能(即 MBUS_MSG)使能
注意:建议每一个读写功能(即 MBUS_MSG)都用上一个 MBUS_MSG 指令的 Done 完成位来激活,以保证所有读写指令循环进行(见例程)。
b.
First
读写请求位:
每一个新的读写请求必须使用脉冲触发
c.
Slave
从站地址:
可选择的范围 1 - 247
d.
RW
从站地址:
0 = 读, 1 = 写
注意:
1. 开关量输出和保持寄存器支持读和写功能
2. 开关量输入和模拟量输入只支持读功能
e.
Addr
读写从站的数据地址:
选择读写的数据类型
00001 至 0xxxx - 开关量输出
10001 至 1xxxx - 开关量输入
30001 至 3xxxx - 模拟量输入
40001 至 4xxxx - 保持寄存器
f.
Count
数据个数
通讯的数据个数(位或字的个数)
注意: Modbus主站可读/写的最大数据量为120个字(是指每一个 MBUS_MSG 指令)
g.
DataPtr
数据指针:
1. 如果是读指令,读回的数据放到这个数据区中
2. 如果是写指令,要写出的数据放到这个数据区中
h.
Done
完成位
读写功能完成位
i.
Error
错误代码:
只有在 Done 位为1时,错误代码才有效
0 = 无错误
1 = 响应校验错误
2 = 未用
3 = 接收超时(从站无响应)
4 = 请求参数错误(slave address, Modbus address, count, RW)
5 = Modbus/自由口未使能
6 = Modbus正在忙于其它请求
7 = 响应错误(响应不是请求的操作)
8 = 响应CRC校验和错误
-
101 = 从站不支持请求的功能
102 = 从站不支持数据地址
103 = 从站不支持此种数据类型
104 = 从站设备故障
105 = 从站接受了信息,但是响应被延迟
106 = 从站忙,拒绝了该信息
107 = 从站拒绝了信息
108 = 从站存储器奇偶错误
常见的错误:
如果多个 MBUS_MSG 指令同时使能会造成 6 号错误库存储区被程序其它地方复用,有时也会造成6 号错误从站 delay 参数设的时间过长会造成主站 3 号错误从站掉电或不运行,网络故障都会造成主站 3 号错误
3. 在 CPU 的 V 数据区中为库指令分配存储区(Library Memory)Modbus Master 指令库需要一个284个字节的全局 V 存储区。
-------------------------Modbus RTU 主站协议与地址-------------------
此为西门子正式推出的标准库指令说明资料。在 Modbus RTU Master 协议和 PPI 协议之间切换: Modbus RTU Master 协议指令库使通信口工作在自由口模式下,此时不能与 Micro/WIN 软件通信。要在切换回 PPI 协议,可以:
将 MBUS_CTRL 指令的 Mode 输入端设置为逻辑"0"将 CPU 的允许模式选择开关置为 STOP 位置
Modbus RTU Master 协议库的执行时间: Modbus RTU Master 协议库的 MBUS_CTRL 指令不需要很长的执行时间。MBUS_需要 1.11 ms 用于初始化,在后续的每个扫描周期中只占用 0.41 ms。 调用 MBUS_MSG 子程序会加长处理时间。大部分时间都用于 CRC 校验的计算。每读、写一个字的数据就需要 1.85 ms 扫描时间。数据最多的情况下(读、写 120 字的数据),扫描时间大概会扩增加 222 ms。读操作的时间主要消耗在接收数据上;写操作的时间主要消耗在发送数据上。Modbus 地址 通常 Modbus 地址由 5 位数字组成,包括起始的数据类型代号,以及后面的偏移地址。Modbus Master 协议库把标准的 Modbus 地址映射为所谓 Modbus 功能号,读写从站的数据。Modbus Master 协议库支持如下地址:
00001 - 09999:数字量输出( 线圈)10001 - 19999:数字量输入(触点)30001 - 39999:输入数据寄存器(通常为模拟量输入)40001 - 49999:数据保持寄存器
Modbus Master 协议库支持的功能 为了支持上述 Modbus 地址的读写,Modbus Master 协议库需要从站支持下列功能:表 1. 需要从站支持的功能
Modbus 地址和 S7-200 存储区地址的映射
S7-200 通过 Modbus Master 和 Slave 协议库通信时,Modbus 地址和 S7-200 内存储区地址的 映射关系都类似。Modbus 保持寄存器地址映射举例:
Modbus 数字量地址映射举例:位地址(0xxxx 和 1xxxx)数据总是以字节为单位打包读写。第一个字节中的最低有效位对应 Modbus 地址的起始地址。如下图所示:
-------------------------Modbus RTU 主站常见问题-------------------
Modbus RTU 主站库对 CPU 的版本是否有要求,为什么编译例子程序时,会遇到 4 个错误? Modbus RTU 主站库对 CPU 的版本确实有要求,CPU 的版本必须为 2.00 或者 2.01(即订货号为6ES721*-***23-0BA*),1.22 版本之前(包括 1.22 版本)的 S7-200 CPU 不支持。 Modbus 指令库启动后,如何通过同一个通信端口进行 CPU 监控? Modbus 指令库使用的是 CPU 的自由口通信功能,工作在自由口模式下的通讯口不能使用 Micro/WIN 的 PPI 编程通信监控。如果通信口都已经被占用,可以考虑:
加一个通信模块(如 EM 277、CP 243-1、EM 241 等)扩展出一个编程通信口中止自由口模式,可以将 CPU 上的模式开关从 RUN 拨到 STOP;或者保持处于 RUN 状态,用程序停止指令库的 Modbus 模式(参见指令库应用)
如何理解 Modbus 地址与功能码的区别? Modbus 地址与 Modbus 的功能码是两个层次的概念。 根据 Modbus 通信协议,Modbus 数据的地址使用 0xxxx、1xxxx、3xxxx 和 4xxxx 的形式,分别表示数字量输出、数字量输入、模拟量输入等数据地址。在使用 S7-200 的指令库时,Modbus 数据地址与 S7-200 的 I/O 和数据存储区地址间有特定的对应关系。 有些设备表明它支持 Modbus RTU 通信协议,但也详细提供了读写数据的详细通信帧格式,其中包括如何指定 Modbus 站的地址,需要读写数据类型、长度等等。数据帧有特定字节指出此指令读写的数据类型和地址,此字节的数据内容即所谓"功能码",如功能 1 指定读取单个/多个数字量输出点的值。 支持 Modbus 协议的设备或软件,使用时用户直接设置或看到的应当是 Modbus 数据地址。Modbus 地址所访问的数据,是通过各种"功能"读写而来。功能码是 Modbus 地址的底层。如果 Modbus 通信的一方提供的所谓 Modbus 协议只有功能码,则需要注意了解此功能号与 Modbus 地址间的对应关系。 如何访问大于 9999 的保持寄存器地址? 通常 Modbus 协议的保持寄存器地址范围在 40001 - 49999 之间。对于多数应用来说已经够了。但有些 Modbus 从站把地址映射到保持寄存器区的地址超过 9999 的部分。 Modbus Master 协议库支持超过 9999 的保持寄存器地址。地址范围为 400001 - 465536。只需在调用 MBUS_MSG 子程序时给 Addr 参数赋相应的值即可,如 416768。 Modubs Master 扩展地址模式仅支持保持寄存器区,不支持其他地址类型。 S7-200 作为 Modbus 主站方接收上来的数据格式与第三方设备不一样怎么办? 西门子PLC数据的存储格式为高位低存方式。举例:VD200中包含VW200和VW202,其中VW202是低字,VW200是高字。若第三方设备与西门子数据存储格式不同,是低位低存的方式,那么通信上来的数据就会存在错误,需要进行转换才能使用。编程的方式比较多样,针对双字中高低字的交换可以使用SWAP(字交换)指令,若是字节交换可以考虑循环移位指令。 S7-200 是否支持如 Modbus TCP 等其它协议? 不支持。S7-200自身的通信端口或其通信扩展模块均不支持 Modbus TCP、CANopen、DeviceNet 以及 BACnet 通信协议。 为什么 S7-200 作 Modbus 主站时 MBUS_MSG 指令报6号错误? 引起6号错误主要有两方面的原因:1.多个 MBUS_MSG 指令同时使能执行;2. Modbus库存储区中分配的建议地址区与编程中已使用的V存储区有重叠。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
工控老王
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』