[西门子] 西门子SMART200 PLC定时器指令说明

[复制链接]
查看82488 | 回复0 | 2024-1-22 11:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、定时器

1、S7-200 SMART CPU提供了接通延时定时器、(TON)、保持型接通延时定时器(TONR)、断开延时定时器(TOF)三种定时器。





2、定时器编号与分辨率

TON、TONR 和 TOF 定时器提供三种分辨率。分辨率由定时器编号确定如下所示。当前值的每个单位均为时基的倍数。例如,使用 10 ms 定时器时,计数 50 表示经过的时间为500 ms。

Txxx 定时器编号分配决定定时器的分辨率。分配有效的定时器编号后,分辨率会显示在LAD 或 FBD 定时器功能框中。



避免定时器编号冲突

同一个定时器编号不能同时用于 TON 和 TOF 定时器。例如,不能同时使用 TON T32 和TOF T32。

TON 和 TONR 定时器操作

TON 和 TONR 指令在使能输入 IN 接通时开始计时。当前值等于或大于预设时间时,定时器位置为接通。

● 使能输入置为断开时,清除 TON 定时器的当前值。

● 使能输入置为断开时,保持 TONR 定时器的当前值。输入 IN 置为接通时,可以使用TONR 定时器累积时间。使用复位指令 (R) 可清除 TONR 的当前值。

● 达到预设时间后,TON 和 TONR 定时器继续定时,直到达到最大值 32,767 时才停止定时。

TOF 定时器操作

TOF 指令用于使输出在输入断开后延迟固定的时间再断开。当使能输入接通时,定时器位立即接通,当前值设置为 0。当输入断开时,计时开始,直到当前时间等于预设时间时停止计时。

● 达到预设值时,定时器位断开,当前值停止递增;但是,如果在 TOF 达到预设值之

前使能输入再次接通,则定时器位保持接通。

● 要使 TOF 定时器开始定时断开延时时间间隔,使能输入必须进行接通-断开转换。

● 如果 TOF 定时器在 SCR 区域中,并且 SCR 区域处于未激活状态,则当前值设置为0,定时器位断开且当前值不递增。