随着学习的深入,我有了更多的想法。比如,smart200plc网口与编程软件电脑以及昆仑通泰触摸屏,集成串口与远程IO采集模块组成互联系统,我就遇到一个问题,也想改变这个局面。

      这个问题就是,电脑通过交换机,可将smart200plc与HMI相通,可分别plc编程,HMI编程,但是系统组网后,只有断掉电脑网络线,plc与HMI以及串口联通远程IO模块才能相通达到互相通信。此时我想监控plc运行及状态表时,因为没网络,监控不了。

      smart200plc,有集成串口,还有一个CM01通信板,按上述组网,cm01通信板是闲置状态,我们能不能将cm01通信板与远程IO模块相连,集成串口像200plc那样,通过ppi通信专用电缆,与编程电脑相通编程监控程序,而网口与mcgs触摸屏通讯,如果这样最大化利用各功能口,不就完美解决我的问题了吗?→方便自己监控程序运行!

      带着这个方向,我搜索了网络相关的话题,总结如下:

1.smart200编程软件版本有要求

必须是V2.3版本及以上

因为,低于此版本,点击通信界面时,弹出的是“网络接口卡”,只有2.3版本及以上,弹出的是“通信接口”,你才有可选择“PC/PPI”这个选项

2.smart200plc固件版本号有要求

必须是V2.3版本及以上

      如果低于这个版本,固件需要升级(官网下载对应固件版本号,通过sd卡升级,速度很快,后续可以同大家来探讨这个话题),plc才有此利用集成port0通过USB-PPI电缆进行通信之功能。





3.通信电缆型号必须是3DB30+,USB转PPI专用电缆,图片如下





不是以下这2种电缆





      为了达到我的测试学习目的,特地网购一条3DB30+电缆,希望此条电缆能如我所愿达能我的目的,毕竞以上只是我学习搜索所得,是骡子是马,只有拉出来溜溜,才见分晓……

      今天快递到货,先用s7-200plc用此电缆编程下载监控程序运行,接入速度和监控程序运行,很是丝滑流畅。再用它连接smart200plc,先是用win10@64位电脑运行smart200编程软件v2.6,按步骤设置pg/pc口,设好plc的cpu及硬件组态信息,却没有出现我想要的结果,连不上plc。未果,咋办呢?

       尝试在win7-32电缆上安装smart200编程软件v2.6,然后按上述步骤设置好,点南查找cpu,出现了我期待以久的画面……





编程监控电脑用port0接3DB30电缆与smart200plc通信,port1(cm01)与6842远程IO模块通信采集数据,smart200plc通过RJ45网口与mcgs触摸屏网口通信。





注意→已连接PPI 2 (9.6Kbps)









三者互相印证,plc系统2串口1网口,全部充分利用,运行采集显示监控功能全部有,达到学习的目的了。

     好了,就聊这么多了。

    希望我的试错测试,  能给大家一个提示,节省大家一点时间,当然这个节省时间也是大家 能留心上网络所耗时换来的,总之你我共聊都有收获,就足也!

     按照惯例,在音乐中结束话题……