[西门子] Smart200和G120X的PN通讯-使用SINA_PARA_S读写G120X参数

[复制链接]
查看41831 | 回复0 | 2024-1-22 11:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

点击蓝字“西家传动” 关注公众号!


1软件设置

使用Smart 200做PN通讯时,PLC和MicroWIN SMART调试软件均需升级到V2.4。

1.1 安装GSDML文件



<图1-1 安装G120X GSDML文件>

选择"GSDML Management",安装需要进行通讯的G120X所对应版本的GSDML文件。

1.2 PROFINET向导配置

(1)激活PROFINET controller,点击next。



<图1-2 激活PROFINET controller>

(2) 输入PLC的IP地址和子网掩码;添加需要控制的G120X从站的GSDML文件,注意要和实际的变频器版本一致;对新添加的G120X设备输入IP地址和设备名称,注意这里输入的地址和名称需要和实际的G120X当前的IP地址设备名称一致;最后点击"next"。



<图1-3 PLC和G120X的IP地址配置>

(3) 选择所需要的报文,点击"Add";设置报文发送和接收的起始地址。SINA_PARA_S块为非周期通讯,不需要特定的周期通讯报文,在这里就选择"Standard telegram 1, PZD-2/2"。



<图1-4 G120X报文配置>

(4) 向导的最后一步会总结当前从站的一些通讯参数,注意记录Device Number、API、Slot number和 Subslot number,这些数据在使用SINA_PARA_S时需要填写。最后点击"Generate"。



<图1-5 G120X通讯参数>

(5)关于G120X的调试,需要注意P15 = 57,“PROFINET控制”。



2使用SINA_PARA_S读写G120X参数

2.1  SINA_PARA_S管脚定义



<表2-1 SINA_PARA_S管脚定义>

Device_Parameter字节定义



<表2-2 Device_Parameter字节定义>

2.2 SINA_PARA_S应用实例-读写p1120参数

程序块管脚地址连接



<图2-1 SINA_PARA_S输入输出管脚互联>

读取P1120



<表2-3 读取P1120各管脚参数值>



<图2-2 SINA_PARA_S读操作在线监控>

修改P1120



<表2-4 修改P1120各管脚参数值>



<图2-3 SINA_PARA_S写操作在线监控>

写操作之后,重新读取P1120的数值,此时P1120=40s



<图2-4 写操作之后读取P1120>

【西家传动原创,如需转载,请注明出处】



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则