导读:

若要通讯首先设置计算机地址与PLC地址,只要在同一网段就可以。(Wincc版本需要在7.2以上)

例如:PLC:192.168.0.102
   PC:        192.168.0.103



PLC设置

在PLC属性中,设定IP地址,然后在保护机制中设定支持PUT/GET通信访问。(在CPU V4.0以上都需要勾选PUT/GET通讯连接),如若跨网段,需要设置路由器的IP地址。



连接机制—勾选 PUT/GET通讯访问



设置IP地址

建立DB数据块,创建变量,在DB数据块中,右击属性按钮,将优化块的访问取消,这样就可以采用绝对寻址(新版wincc可以不必取消优化,支持符号交互方式)。



取消勾选



创建需要通讯的变量

至此PLC端设置完成,下一步进行PC端WINCC软件配置即可!



Wincc设置

1.变量管理右击打开,如下图所示添加1200驱动。



添加驱动

2. 右击OMS+添加新的连接,如下图:



新建连接

3.右键连接,选择连接参



4.设置IP与访问点



5.设置PG/PC接口,选择上面设置的访问点,分配实际与PLC通讯的网卡,点击确定。如下图



PG/PC接口设置

启动运行系统连接前面出现以下绿色的勾(下图所示)则表示通讯成功,已正常连接到PLC。



总结:

以上就是1200PLC与WINCC建立通讯连接的整个过程(本例使用版本为WINCC7.5)。若内容如有错误请联系我们(技成科技—技术支持中心)。