西门子系列PLC产品,功能比较强大。而在通信这块也是独树一帜,那么对于初学者来说,面对西门子1200 PLC如此强大的通信功能。在实际的项目中,可能需要多个设备实现通信,比如现场可能有PG、HMI、PLC、WINCC上位机等设备。那1200PLC到底能连接多少个设备呢?本文将详细给你做介绍!



在S7-1200CPU的以太网通信时,通信设备的台数收到通信连接资源的限制,在CPU的属性中的常规选项中找到“连接资源”(如图1),在这里面可查询CPU的各种通信连接资源数,每个CPU最多可支持68个特定的连接资源,其中62个连接资源为特定类别通信的资源,6个为动态连接资源,可根据需要扩展S7、OUC等通信连接资源。



图1

注意:连接资源并不等于连接个数,例如“PG通信”最大分配了4个资源,并不是可以连接4个PG设备。

1、PG通信资源



S7-1200CPU具有4个连接资源(如图2)用于编程设备通信,编程设备根据使用功能的不同会占用最多3个连接资源,S7-1200CPU确保了一个编程设备的连接,但同一时刻也只允许一个编程设备的连接。



图2

2、HMI通信连接资源



S7-1200CPU具有12个HMI连接资源(如图3),HMI设备根据使用的功能不一样,占用的连接资源数也不同,如西门子精简面板会占用1个连接资源,精致面板会占用2个连接资源,而使用的是Wincc Professional则最多会占用3个连接资源,因此S7-1200CPU的实际连接HMI设备的数量取决于HMI设备的类型和使用功能,但是可确保至少4个HMI设备的连接。



图3

3、S7通信连接资源



S7-1200CPU预留了8个可组态的S7连接资源(如图4),另外根据需要可组态6个动态的连接资源,因此最多可以有14个S7的连接资源。使用组态的连接资源,S7-1200CPU可作为客户端或服务器。注:一个S7设备通信占用一个连接资源。



图4

4、开放式用户通信连接资源



S7-1200CPU预留了8个可组态的OUC连接资源(如图5),另外根据需要可组态6个动态的连接资源,因此最多可以有14个OUC的连接资源,即TCP、ISO_on_TCP、UDP和Modbus TCP这4种通信同时可建立的连接数总数和不超过14个。



图5

5、Web通信连接资源及PROFINET通信



S7-1200CPU预留了30个Web服务器的连接资源(如图6),可用于Web浏览器访问。一个Web服务器占有10个连接资源。

S7-1200CPU作为PROFINET IO控制器时支持16个IO设备,所有IO设备的子模块的数量最多为256个。



图6