[西门子] 西门子博图 | FB284库指令输入输出详解

[复制链接]
查看59591 | 回复0 | 2024-1-16 07:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式


V90 PN 的基本定位 (EPOS)可用于直线轴或旋转轴的绝对及相对定位,TIA Portal 中库文件 DriveLib_S7_1200_1500 中的 SINA_POS 功能块可用于在 SINAMICS S/G/V 系统驱动器的基本定位控制。此外,需要在调试软件 V-Assistant 中选择控制模式 为“基本定位”,激活基本定位器。我们之前学习过1200PLC与V90伺服的PROFINET通信组态设置,使用西门子111报文则可以使用库指令FB284对V90伺服进行编程控制,今天我们讲解FB284库指令的接口定义。
1. 添加FB284库指令在全局库中双击库指令SINA_POS(FB284)添加到程序块中,添加指令时自动生成FB284的背景数据块DB1。




2.输入说明ModPos可以设置为1-8,此参数用来设定伺服的运动模式1.  相对运动:设定的位置是相对当前位置移动的距离。2.  绝对运动:设定的位置值是相对原点的位置,必须先回原点才能进行绝对运动。3.  连续运行:以恒定的速度运行,中途停止则需要中断任务。4.  主动回零:主动回原点,伺服主动寻找原点且移动到原点位置。5.  设为零点:把当前位置设为原点,更改当前的伺服位置值。6.  运行程序段:设定运行的程序段0-15。程序段运行方式可以通过伺服参数设置。7.  点动1:以指定速度点动,速度可以通过伺服调试软件设置。8.  点动2:以指定距离点动,距离可以通过伺服调试软件设置。详细说明见下列表格:






3.运行条件1. 轴通过输入 EnableAxis= 1 使能,如果轴已准备好并驱动无故障(AxisError= 0) ,输出 AxisEnabled 信号变为 1。2. ModePos 输入用于运行模式的选择。可在不同的运行模式下进行切换,如:连续 运行模式 (ModePos=3) 在运行中可以切换到绝对定位模式(ModePos=2)。3. 输入信号 CancelTraversing,IntermediateStop 对于除了点动之外的所有运行 模式均有效,在运行时必须将其设置为 1,设置说明如下:a. 设置 CancelTraversing=0,轴按大减速度(P2573)停止,放弃当前运行任 务,轴停止后可以进行运行模式的切换。4. 设置 IntermediateStop=0,使用当前设置的减速度值进行斜坡停车,当前运 行任务保持,如果重新再设置 IntermediateStop=1 后轴会继续运行,可理 解为轴的暂停。可以在轴静止后可以进行运行模式的切换。 5. 激活硬件限位开关,如果使用了硬件限位开关,需要将 FB284 功能块的输入 ConfigEPos.%X3 置 1, 激活硬件限位功能。正、负向的硬件限位开关可连接到 V90 PN 驱动器的定义为 CWL、CCWL 的 DI 点( DI1 至 DI4 )。6. 激活软件限位开关,如果使用了软件限位开关,需要将 FB284 功能块的输入 ConfigEPos.%X2 置 1, 激活软件限位功能。在驱动中设置 p2580(负向软限位位置)、p2581(正向软限位位置)。
4.输出说明:


AxisPosOk:表示伺服定位完成,可以作为下一个动作的执行条件。此外,库指令输出接口还有伺服的使能,报错,位置,速度等伺服状态,可以监控伺服的运行情况。

扫描下方二维码

助你成为优秀的电气工程师



左老师:18073180632(同微信)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则