在水电站导叶多点位置检查,通常采用机械凸轮和触点组成,其调整不方便,故障较多。而采用PLC控制系统以逻辑程序代替凸轮的动作,因此就避免了凸轮机构的缺点,提高了系统的可靠性。
现将在现场实际应用过程中,一些程序段分享给大家。
当调速器接力器处于全关时,点击触摸屏上导叶全关位置标定。单击后,程序会把当前导叶位置数据写入VD124.作为导叶位置的零点。
200samrt PLC实例图片
当调速器接力器处于全开时,点击触摸屏上导叶全开位置标定。单击后,程序会把导叶当前位置数据写入VD128.得到导叶开度100%位置数据。
200samrt PLC实例图片
VD128-VD124=VD132由此得到导叶位置的满度值。
200samrt PLC实例
再由0%-100%区间值与VD132作比较,便可以得到相应的位置反馈。