[西门子] 三菱FX5U如何进行通讯参数设置?

[复制链接]
查看92157 | 回复0 | 2024-1-4 16:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式


三菱FX5U系列PLC作为三菱电机最新推出的小型PLC,其在通讯、过程控制、运动控制等方面较之FX3U系列都有了较大的升级。这其中最大的亮点是FX5U本机自带的以太网接口,利用以太网接口,我们可以实现基于TCP/IP协议的诸多通讯方式,接下来就让我们看看如何进行三菱FX5U的通信设置吧!

三菱FX5U通信参数设置:

1、以太网端口自接点设置,需要设置IP地址、子网掩码、默认网关、通信数据代码等诸多选型,如下所示:



2、对象设备连接配置设置,拖入一个Active连接设备,通信手段选择“通信协议”、可编程控制的IP地址设置为192.168.1.140、可编程控制器端口号设置为502;传感器设备IP地址暂时设置为192.168.1.106(此为电脑IP地址,方便测试时使用以太网调试助手测试三菱FX5U程序,待测试OK后再修改为西门子200 Smart的IP地址)、传感器设备端口号设置为502,如下所示:



3、三菱FX5U以太网端口通信协议支持功能数据包建立:

协议号1,功能码为02,用来读取Modbus TCP服务器多路输入

协议号2,功能码为15,用来写入Modbus TCP服务器多路线圈

协议号3,功能码为03,用来读取Modbus TCP服务器多路保持寄存器

协议号4,功能码为16,用来写入Modbus TCP服务器多路保持寄存器



(1)、协议号1详细设置如下所示:

发送,占用寄存器D1000~D1003,如下所示:



正确返回,占用寄存器D1007~D1010,如下所示:



错误返回,占用寄存器D1004~D1006,如下所示:



(2)、协议号2详细设置如下所示:

发送,占用寄存器D1107~D1112,如下所示:



正确返回,占用寄存器D1100~D1103,如下所示:



错误返回,占用寄存器D1104~D1106,如下所示:



(3)、协议号3详细设置如下所示:

发送,占用寄存器D1200~D1203,如下所示:



正确返回,占用寄存器D1207~D1213,如下所示:



错误返回,占用寄存器D1204~D1206,如下所示:



(4)、协议号4详细设置如下所示:

发送,占用寄存器D1307~D1315,如下所示:



正确返回,占用寄存器D1300~D1303,如下所示:



错误返回,占用寄存器D1304~D1306,如下所示:






本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则