一、案例任务控制要求描述
、案例任一、案例任务控制要求描述务控一、案例任务控制要求描求描述一、案例任务控制要求描述
利用FX5U的变频器专用通讯协议完成与三菱变频器E700的通讯,实现功能:更改频率、正转、反转、停止、监视。
如图1-1所示。
图1-1 FX5U与三菱变频器E700
重点知识讲解
01、硬件接口
02、通信规格
03、常用的命令代码与数据内容(详见《E800-通信说明书》)
设定频率的地址:HED;
监视频率的地址:H6F;
04、常用的指令说明(详见《MELSEC iQ-F FX5 用户手册(串行通信篇)》)
三、任务的实施
本案例会从硬件接线—变频器参数设置—PLC软件程序设计这三个方面进行讲解。
1、硬件接线图(一)
图3-1 FX5U与三菱变频器接线图
2、变频器参数设置(二)
在设定参数前,将变频器参数调至ALLC,将参数设置为1,清除所有参数。
在网络运行模式下,将117设置为1,118设置为96,119设置为10,其他保持默认。
3、PLC软件程序设计(三)