[西门子] FX5U与三菱变频器专用指令通讯案例

[复制链接]
查看21331 | 回复0 | 2024-1-4 14:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、案例任务控制要求描述

、案例任一、案例任务控制要求描述务控一、案例任务控制要求描求描述一、案例任务控制要求描述



利用FX5U的变频器专用通讯协议完成与三菱变频器E700的通讯,实现功能:更改频率、正转、反转、停止、监视。

如图1-1所示。



图1-1 FX5U与三菱变频器E700

重点知识讲解

01、硬件接口



02、通信规格



03、常用的命令代码与数据内容(详见《E800-通信说明书》)



设定频率的地址:HED;

监视频率的地址:H6F;

04、常用的指令说明(详见《MELSEC iQ-F FX5 用户手册(串行通信篇)》)







三、任务的实施

本案例会从硬件接线—变频器参数设置—PLC软件程序设计这三个方面进行讲解。

1、硬件接线图(一)


图3-1 FX5U与三菱变频器接线图

2、变频器参数设置(二)
在设定参数前,将变频器参数调至ALLC,将参数设置为1,清除所有参数。



在网络运行模式下,将117设置为1,118设置为96,119设置为10,其他保持默认。

3、PLC软件程序设计(三)











本帖子中包含更多资源