设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
三菱PLC仿真技术与WinCC实现OPC通讯
返回列表
发新帖
[西门子]
三菱PLC仿真技术与WinCC实现OPC通讯
[复制链接]
44877
|
0
|
2023-12-31 19:50:15
|
显示全部楼层
|
阅读模式
直观学PLC零基础轻松学PLC技术。公众号该公众号已被封禁
一、硬件软件需求
硬件:
① PC 机(带普通以太网卡)
② 交换机、以太网线
软件:
① GX Developer 8.1
② GX SimulatorV7.16
③ MX OPC
④ WINCC V7.3
⑤ Kepware 6.4.321
二、GX Developer程序编写及仿真
2.1 新建工程
打开GX Developer软件,然后选择新建一个工程,PLC类型选择为FX3U(C)。
2.2 编写测试程序
在主程序中编写一个简单的测试程序,以启停控制为例,如图所示
2.3 下载仿真运行程序
选择tools-start laader logic text,程序将下载到虚拟PLC中,下载完成PLC显示run模式。
三、使用三菱MX OPC软件连接虚拟PLC
3.1 创建new device
打开MXConfihurator,选择edit-newdevice,分别添加M0、M1、Y0变量
3.2 数据读取测试
选择monitor view,然后查看数据的读取情况,quality显示good即为通讯成功,如图
四、使用kepware读取MX OPC数据
4.1 添加OPC 通道
创建新通道,添加OPC DA Client,然后分别关联M0、M1、Y0变量,如图
4.2 使用Quick client监视修改数据
打开Quick client,将M0变量值由0变为1,数据变化同时,监视程序也相应变化。
五、WINCC添加OPC驱动及测试
5.1 添加新的驱动
打开 WinCC 软件新建一个项目,右键“变量管理”,点击添加新的驱动程序,添加“OPC”驱动,并关联变量。
5.2 监控变量数据
添加后的变量在图中左侧opc栏中,激活wincc运行以后可以看到连接状态正常,在右侧值一栏数据读取也正常,至此遍完成了从三菱虚拟PLC到wincc的OPC通讯。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
yigemangren
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』