PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 1492|回复: 0

[原创]4点(2点)PT100输入温度量测

[复制链接]
发表于 2007-9-5 15:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

VB-4PT 4点PT100输入温度量测模块

VB-2PT 2点PT100输入温度量测模块

■ 每个输入点均可个别设定温度量测范围及解析度。

■ 提供0.1℃高解析度温度量测能力。

■ 配备仪器级“双斜率ADC”,可提供高量测精确度及稳定性。并且可以有效滤除感应自电源线的50/60Hz杂讯。

■ 同时提供摄氏(℃)及华氏(℉)温度量测值。

■ 具备断线检知机能。

模拟量输入信号

白金测温体(PT100, 100Ω,3-wire,3850PPW/℃--DIN 43760)JIS 1602-1981)

检知器电流

0.27mA检知器:100Ω PT100

温度别

摄氏(℃)

华氏(℉)

量测范围

K Type

-270.0~1370.0

-454.0~2498.0

J Type

-210.0~1200.0

-346.0~2192.0

数位输出范围

200,000读值

解析度

0.1

0.18

总合精度

±0.3%满刻度(量测范围)

转换速度

CH12一组,CH34一组,使用2CH时转换时间为1秒,仅使用1CH时为0.5

隔离方式

1. VB-4PT有两组(VB-2PT有一组)模拟量回路。每一组模拟量回路支援2通道PT100模拟量输入,且拥有个别的隔离式DC/DC电源供给回路。

2. 模拟量回路与数位电路间,以光耦合器隔离。

3. 两组模拟量回路间是互相隔离的。同一组模拟量回路中的各通道间是没有隔离的。

电源消耗

VB-4PT

DC24V -10%~+5%70mA

VB-2PT

DC24V -10%~+5%45mA

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-9-17 04:27 , Processed in 0.042216 second(s), 24 queries .