[西门子] 输入设备与PLC连接问题

[复制链接]
查看1703 | 回复7 | 2007-8-7 11:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

我这里有一个三线制,PNP常开型的接近开关。。。一直没有弄明白其该怎样才能与PLC相接。有棕色、黑色和蓝色的线。。

在接近开关的说明书上,棕色接电源正,黑色和蓝色通过负载接到电源负。。。在plc上如何完成接线

新手。请大家不吝赐教

86623603 | 2007-8-7 15:55:00 | 显示全部楼层

其实你应先不要与PLC连接,用一组24V电源接上接近开关.棕色-正,蓝色-负,再用万用表量一下黑-蓝,就明白啦!与PLC相连要看PLC编写

[em15]
cxtic1 | 2007-8-7 17:08:00 | 显示全部楼层

我有试过用直流电源测试,但是究竟与PLC如何相连还是要知道的。。

与PLC程序编写无非就是常开常闭

kingwang1678 | 2007-8-7 19:14:00 | 显示全部楼层
学习学习
cxtic1 | 2007-8-8 08:17:00 | 显示全部楼层

晕,还有进来灌水的

yuechengbo | 2007-8-8 10:02:00 | 显示全部楼层
我是个初学者,常开和常闭接线有什么区别?
jhkdklw | 2007-8-10 14:37:00 | 显示全部楼层

棕色接电源正(PLC+24v),蓝色接到电源负(plc输入点COM上)。黑色接在plc输入点上就完成接线.

[em04][em04][em04]
gongp123 | 2007-8-10 15:01:00 | 显示全部楼层
tai jian dan la !
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则