[复制链接]
查看2114 | 回复5 | 2007-8-5 21:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位XDJM,我有个项目要用PLC主要是隧道照明控制,分时控,手动,上位机三种控制方式,哪位大侠帮个忙啊,手动就不说了,时控就是每天某个时候开启加强照明,上位机控制想通过以太网,或者232或者485口进行查询和控制,哪位有资料介绍下,或者帮个忙哈,不胜感激啊
zs760809 | 2007-8-6 15:34:00 | 显示全部楼层

没人帮忙么?拜托,给点资料参考下也行啊,

wanttyer | 2007-8-7 14:32:00 | 显示全部楼层

这个时间在程序内怎么定啊?联系我QQ6289205

zs760809 | 2007-8-8 10:55:00 | 显示全部楼层

楼上的我加你了,

kingwang1678 | 2007-8-9 17:06:00 | 显示全部楼层
高手们给的答案我们也学习一下下了
oja911 | 2007-8-12 17:08:00 | 显示全部楼层

什么型号的?CP,CJ,CS都可以带以太网和串口。

时间控制,如下:

CJ系列的带时钟功能,利用CJ的时钟标志位来触发动作。

A351.00-07 秒 00-59 BCD

A351.08-15 分 00-59

A352.00-07 时 00-23

A352.08-15 日 0-31

A353.00-07 月 01-12

A353.08-15 年 00-99