为什么会烧plc?
我用的西门子s7200系列cpu 224,在运行很短的时间内三台控制箱里的plc全部烧了,接线没问题,供电电压没问题。只是plc的电源从变频柜空开的上口取得,以前也这样做过没问题。

以下是对《为什么会烧plc?》的回复:
匿名回复:
用380v/110v变压器供电,我的40多台设备就是这样工作的,五年来s7-224一只也没有问题
匿名回复:
楼上说的对,应该加隔离。
匿名回复:
挺好的
匿名回复:
单独给PLC供电,可能与变频器充电和放电有关.
匿名回复:
加UPS就OK了!!!!
匿名回复:
应该是变频器的浪涌电流导致。在PLC和变频器之间加隔离变压器或其他隔离设备
匿名回复:
建议以后再作系统时,最好加装隔离变压器,成本不会增加多少,反而会使系统更加稳定!
匿名回复:
看看地线做得怎么样如果从地线串进瞬时大电流也有可能烧掉的!
匿名回复:
烧了要马上换的,楼主若是要买200PLC的话,我这边价格很好,有此需要请电0755-83769926 谭先生

匿名回复:
1.很可能是电源问题
2.在计算机中如果煤CPU则可能是运行了大规模程序,在PLC中也存在这种问题,看你的程序是否损坏,如果有大规模的运算或死循环也可能造成CPU烧坏



匿名回复:
1:接地线一定要接好
2:PLC应与变频器分开供电

匿名回复:
看来电源很重要,谢谢
匿名回复:
主要是PLC应该与变频器没有分开供电。
匿名回复:
检查一下输入电源,量一下PLC的输入电源是否正常。看一下现场是否为临时电,如有就应该是电源的原因。
匿名回复:
加隔离变压器或滤波器。
匿名回复:
应该是变频器的浪涌电流导致.加隔离变压器也不会有多少钱呀!!
匿名回复:
好可怕,幸亏我没有碰见过
匿名回复:
最好加装隔离变压器或滤波器,我有一台设备发到山东莱钢,不到一周就坏了,加了变压器有一年多了。
匿名回复:
对,应该加隔离变压器
匿名回复:
对,应该加隔离变压器,最好是使用UPS电源。
匿名回复:
同意各位的意见,本人也认为是应加装隔离变压器。
匿名回复:
我认为只要接线正确,接地良好,装一个电源滤波器就可以了,隔离变压器成本和体积应该不太理想!

gjsun2003 | 2006-7-17 15:06:00 | 显示全部楼层

顶以下!

loveplc | 2006-7-17 15:14:00 | 显示全部楼层
建议以后再作系统时,最好加装隔离变压器,成本不会增加多少,反而会使系统更加稳定!
xinfeiyang | 2007-1-1 19:44:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
z9118 | 2007-1-24 21:54:00 | 显示全部楼层
支持一下。。。
XIAOBING_2006 | 2007-5-22 09:22:00 | 显示全部楼层
顶一下,又知道一点,菜鸟都是这样长大的
XIAOBING_2006 | 2007-5-23 08:57:00 | 显示全部楼层

PLC和变频器的电源,我是用一个24伏的直流电源供电,已经用两年了,没有什么问题呀,

Wcn2007 | 2007-5-28 11:11:00 | 显示全部楼层
Check your Earth Connection.May not proper ground!!
jfyygy | 2007-5-30 10:06:00 | 显示全部楼层
哦,原来是这样的啊,学习中。。
wsko27 | 2007-6-4 15:05:00 | 显示全部楼层
增加金币,好下载
xujia7625 | 2007-6-5 15:52:00 | 显示全部楼层
以后一定会注意这点了。
zoutian | 2007-6-6 22:04:00 | 显示全部楼层
[em06]
zoutian | 2007-6-6 22:06:00 | 显示全部楼层
[em06]
yffshun365 | 2007-6-21 15:28:00 | 显示全部楼层

我也认为是变频器浪涌造成的,可能是变频器得不同,以前的没有少吧,大部分变频

器是不加交流电抗器的。

wxh0707 | 2007-6-21 15:50:00 | 显示全部楼层
程序问题也可以烧坏啊,怪不得以前在学校老师不让我们乱搞.
eidolonjia | 2007-7-17 15:02:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
kingwang1678 | 2007-7-17 19:25:00 | 显示全部楼层

又学会一招,谢谢大家了

ljx2002 | 2007-7-18 09:07:00 | 显示全部楼层

电源问题的可能性最大,需要做好隔离。

sunzhongjian | 2007-7-19 07:23:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
gavie | 2007-7-19 14:40:00 | 显示全部楼层
学习中
gonglvwei | 2007-7-23 22:52:00 | 显示全部楼层

学了点

wlgxx | 2007-7-25 16:07:00 | 显示全部楼层

支持一下楼主哦谢谢

monster | 2007-7-25 23:10:00 | 显示全部楼层
虽然我是新手,但这类情况碰上太多了,是由于变频器CD/AC工作时,产生的高频奇次谐波对PLC内开关电源造成冲击损坏的~!!!解决方案,PLC前加LC电源滤波器!!!
azhi61 | 2007-7-26 08:10:00 | 显示全部楼层
最简单的办法是加个UPS就行啦
cfq1414 | 2007-7-30 09:28:00 | 显示全部楼层

加装无畸变的隔离变压器和电源滤波器。

还要看地线有没有正常接好。

ding

yours | 2007-7-30 09:53:00 | 显示全部楼层
ding
chjxwxyc | 2007-9-1 17:15:00 | 显示全部楼层
我公司的还没发现类似问题
ssgz007 | 2007-11-9 23:46:00 | 显示全部楼层
经验呀,教训呀,学习中
xuhailu | 2007-11-11 09:02:00 | 显示全部楼层
很好,又学到东西了
liangjianlo | 2008-6-1 03:08:00 | 显示全部楼层
没遇到过
llbjd | 2008-6-1 07:55:00 | 显示全部楼层
如果是电源部分损坏,可以在变频器和PLC的电源进线分别加装电源滤波器。
shijt | 2008-6-1 20:54:00 | 显示全部楼层
又长知识了,这个应该是很实用的
wabcdef | 2008-10-13 23:44:00 | 显示全部楼层
检查接地是否良好