不好意思,我来试着讨论一下,不正确请见谅:
1.PS电源主要用于背板(也就是通讯总线供电)PS是必须组态到硬件配置参数里的,而S电源作为卡件外部电源使用,不用组态的,也就是说,你可以接1个10A的S电源或者两个5A的这个在S7组态的时候无关竟要
2。背板不光提供5V电压,背板电源来自PS,负责通讯总线和卡件内部工作电压,如DIDO的内部线圈(或晶体管),AI的参比电压,AO的横流横压源等
3。SM3318X16 AI卡件主要作为电流电压信号采集用,主要接4线信号,模块手册上写明如果接两线便送气需要对变松器另外供电的。
4。在计算模块工作电流时通常按模块最大电流计算(在卡件手册上已经表明最大工作电流)
谢谢,请指正。 |