刚学PLC,老师要我做一个《PLC在车镗专机上的应用》,现在单单输入就要20点,输出要20点,请问CPM2A能不能满足要求?

我在编程序的时候,输入定义为00.16的时候程序就出错,输出定义到10.16的时候也出错,但 .00~~.15都可以用

或者哪位有《PLC在车镗专机上的应用》的资料或程序,能不能指点一下

谢谢

[此贴子已经被作者于2007-5-14 16:18:54编辑过]
mnyy1234 | 2007-5-14 18:40:00 | 显示全部楼层

cpm2a可以呀,用40点的和60点的都可以啊.还可以接扩展.

输入不可能有0.16的啊,每个通道只有0.00---0.15共16个位,所以没有16位.其他通道也是一样的.比如:1通道为1.00---1.15共16位.

60点的输入为0 ,1, 2通道.输出为10,11,12通道.

mnyy1234 | 2007-5-14 18:45:00 | 显示全部楼层

补充一下:

输出通道为8位的,也就是说10,11,12三个输出通道共有24位.

分别是10.00---10.15 11.00---11.15 12.00---12.15

xuliang987 | 2007-5-14 20:42:00 | 显示全部楼层

没什么说了,都被楼上的说了

拿一本编程手册看看就知道了

kingwang1678 | 2007-8-14 18:01:00 | 显示全部楼层
看一下手册就知道了你可以选60点的
CHRIST998 | 2007-12-25 09:58:00 | 显示全部楼层
[em17]
chmdh | 2007-12-25 10:07:00 | 显示全部楼层

几位仁兄都说的恰到好处,我没什么说了!

canyhe | 2007-12-26 15:45:00 | 显示全部楼层
学习....
lkmaunui | 2008-3-5 16:26:00 | 显示全部楼层

拿一本编程手册看看就知道了

eidolonjia | 2008-3-5 17:13:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mayanlin225 | 2008-3-9 13:44:00 | 显示全部楼层