可编程控制器编程要求
1、因本压缩机无独立润滑油泵电机,而是靠压缩机主轴带动润滑油泵,因此在压约定俗成机开机前断油保护功能不起作用,且还需设置一个延时,在压缩机起动后延时15秒再将断油保护功能投入
2、五个模拟量都是到保护动作设定值后,压缩机停机保护且连锁自保持,相应故障指示灯亮,蜂鸣器报警,直到故障消失且再按下“SB5”故障清零按钮后解除连锁自保持,相应指示灯灭,蜂噜器停止报警
3、可编程控制器带有RS485通讯口,可以与用户控制定内的上位机(西门子)通迅
4、各保护动作值为:一级进气压力低于0(即为负压时)保护动作;冷却水压力低于0.08MPa时保护动作;润滑油压力低于0.2MPa时保护动作;末级排气压力高于0.63MPa时保护动作;末级排气温度高于90摄氏度时保护动作。
5、开机前如果用户未先送冷却水及打开一级进气阀门而送电时,电控柜将显示故障且自锁,不允许开机,只有将水送上及打开进气阀门使进气压力为正压再按故障清零按钮解除报警后方能起动压缩机。
由于接线图纸不是本人画的,所以只有文字叙述 i0.0主机启动 i0.1主机停止 i0.2故障清零 i0.3主机过载 q0.0主机运行 q0.1一级进气压力低保护(外接继电器) q0.2冷却水压力低保护(外接指示灯) q0.3润滑油压力低保护(外接指示灯) q0.4末级排气超压保护(外接指示灯) q0.5末级排气超温保护(外接指示灯) q0.6主机过载指示(外接指示灯) q0.7故障综合报警(外接锋鸣器) aiw0一级进气压力 aiw2冷却水压力 aiw4润滑油压力 aiw6末级排气压力 aiw8末级排气温度
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
子程序运算如下
此主题相关图片如下:
主机运行程序如下 此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
[upload=jpg]UploadFile/2007-3/200732614353377521.jpg[/upload]
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
[此贴子已经被作者于2007-3-26 14:41:00编辑过] |