PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 2460|回复: 4

[西门子] 伺服电机震荡问题 (请勿灌水)

[复制链接]
发表于 2007-3-16 22:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

伺服电机控制中,到达预定点数停止,现在经常用的有2种方法:

1、超过了再返回,

2、到达点数立即停止

为了精确控制前进的点数,我们一般采取第一种方式,当负载是小惯量刚性系统比较容易搞定。

现在我手上有个项目 大惯量弹性负载,导致电机震荡2-3下才能停止,这样我的机器动作周期平白多了0.2-0.4秒,不知道有没兄弟碰到过类似问题的

回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-16 23:45:00 | 显示全部楼层

[upload=jpg]UploadFile/2007-3/200731623413994870.jpg[/upload]
[upload=jpg]UploadFile/2007-3/200731623413939608.jpg[/upload]
[upload=jpg]UploadFile/2007-3/200731623413919785.jpg[/upload]
如果发生前两种振荡,那就是你的伺服驱动器参数没有调好,最后是对的,

这种情况很复杂,需要在现场研究好一阵子,主要从以下几方面考虑

1.屏蔽线屏蔽层连通电脑和驱动器的地

2.伺服系统的刚性调得太高

3.丝杠与电机不同心

4.电机选的惯量小了

有很多因素,主要到现场分析.

[此贴子已经被作者于2007-3-16 23:53:22编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-3-17 23:08:00 | 显示全部楼层
[em01]是的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-3-18 20:17:00 | 显示全部楼层

是我说的不够详细:

伺服电机联接的是曲柄连杆机构,滑块通过弹性联接连杆

loveplc 兄谈到了干扰、刚性、机械联接问题,

其实主要问题电机在指定位置自锁后,滑块由于弹性联接继续冲击电机,造成了电机的偏移,然后电机再回位置,但是我不是搞机械的,再详细的就分析不清楚了

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-3-18 20:20:00 | 显示全部楼层

再直白点就是滑块的撞击破坏了电机的自锁,这个问题让我头大了很久了

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-9-20 01:11 , Processed in 0.046897 second(s), 25 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表