欧姆龙C20故障一例

[复制链接]
发表于 2007-2-10 20:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款欧姆龙C20型PLC在设备停机大清洗后再次运行时出现SF(故障)灯点亮,PLC无法正常工作,说明是PLC自身故障(一是CPU有故障,二是某个模块有故障,)采用排查法进行维修,将所有模块全部拆下(注意不支持热拔插的机型,必须断电后再拆装模块)SF灯不亮,说明故障在某个模块上,逐一将所有模块装上,当装到第二个模块时,SF灯点亮,说明故障在第二个模块上。为了能准确判断故障,将第二个模块单独装上SF灯不亮,表明第一个模块与第二个模块发生冲突,仔细查看每个模块上的地址选择开关,发现第一个模块与第二个模块的选择开关指向同一位置,重新将第一个模块的地址开关指向0的位置,第二个模块的地址开关指向1的位置。故障排除PLC运行正常。(注:每个模块的地址选择开关是0—F〈16位〉的微型开关)