[三菱] 小逻辑请教

[复制链接]
查看1929 | 回复6 | 2007-1-20 22:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

小弟刚接触PLC不久..近来要编写个简单程序,但我蠢...有个问题无法解决:

两台电机,要求两台能同时用,,但当一台开启是另一台要过5S后才能开

就这个问题拉,望各位指点迷津..

我的PLC是OMRON-CPM2AH的,,,程序请简单点啊,谢拉!

jjkk88 | 2007-1-21 21:26:00 | 显示全部楼层

LD 0.00

OR 10.00

ANDNOT 0.01

OUT 10.00

LD 10.00

ANDNOT 0.01

OUT 4.00

TIM 000

#50

ld TIM000

ANDNOT 0.01

OUT 4.01

不知道对不对望各位大哥末笑

yanfans | 2007-1-21 22:53:00 | 显示全部楼层

兄弟粗心写错拉吧?看不明白...

不过我已经做出来拉,谢你拉

我的是这样:

LD 0.00
ANDNOT 30.01
OUT 10.00
LD 0.01
ANDNOT 30.00
OUT 10.01
LD 10.00
TIM 000 #50
ANDNOT TIM000
OUT 30.00
LD 10.01
TIM 001 #50
ANDNOT TIM001
OUT 30.01

有点麻烦,想不出更好的拉..见笑拉...

有没有更简单的.望赐教

yanfans | 2007-1-22 12:08:00 | 显示全部楼层

我也些错拉!!!救命!

ye_w | 2007-1-25 22:06:00 | 显示全部楼层

晕。。。。

程序非常简单呀,楼上的兄弟们呀!

换个思路,单台启动如何编程?另外一台不过是延时启动而已。

yanfans | 2007-1-25 23:31:00 | 显示全部楼层
以下是引用ye_w在2007-1-25 22:06:00的发言:

晕。。。。

程序非常简单呀,楼上的兄弟们呀!

换个思路,单台启动如何编程?另外一台不过是延时启动而

是是是!但就是写不出来..望赐教
feiyang25 | 2007-5-14 10:29:00 | 显示全部楼层
LD 0.00
OR 10.00
AND 0.01
OUT 10.00
TIM 001
#0050
LD TIM001
OUT 10.01
END
这是同时停的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦