【讨论】西门子200PLC使用Modbus协议的要求

[复制链接]
发表于 2010-12-28 11:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


Modbus主站协议指令使用来自S7--200PLC的下列资源:  初始化Modbus从站协议使特定的CPU端口专用于Modbus主站协议通讯。 当CPU端口用于Modbus主站协议通讯时,它无法用于其它用途,包括与STEP7--Micro/WIN通 讯。MBUS_CTRL指令控制Port0的设定是Modbus主站协议还是PPI。 MBUS_CTRL_P1指 令(来自端口1库)控制将端口1分配给Modbus主站协议或PPI。  Modbus主站协议指令影响与所使用的自由端口通讯相关的所有SM位置。  Modbus主站协议指令使用3个子程序和1个中断例行程序。  Modbus主站协议指令要求约1620字节的程序空间来存储两个Modbus主站指令和支持例行 程序。  Modbus主站协议指令的变量要求284字节的V区块。该块的起始地址由用户指定,保留给 Modbus变量。  S7--200CPU必须是固化程序版本为V2.0或更高版本,才能支持Modbus主站协议库(CPU MLFB21x--2xx23--0XB0)。  Modbus主站库对某些功能使用用户中断。不得由用户程序禁止用户中断
.....查看全部



以上是引用“西门子200PLC使用Modbus协议的要求” 时间:2010-12-28 11:31:47
能不能详细点啊