PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 722|回复: 2

[西门子] 请教一个关于电梯的问题

[复制链接]
发表于 2010-11-7 12:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般电梯的开关门都会有光电传感器,安全触板来保障安全,我所接触的电梯(货运)有一个长延时开关,就是搬运货物的时候按下此开关门会敞开不闭,这样会保障人员的安全,但有一个弊端就是有时会有这样一种情况,有人按了长延时(没必要的时候或者故意破坏或者忘记关),会给**楼层的用户带来不便(呼叫无应答),请问大家觉得可否通过更改程序让长延时有一定的时间限制。比如五分钟,这样可能改善这样的弊端。等待大家的见解,小弟先行谢过。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-15 19:14:00 | 显示全部楼层
打扰一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-3 21:58:00 | 显示全部楼层
可以的,但别人挡在光电开关的话,PLC不能识别,也就是在改时间为K3000时,还是考虑人为挡住光电开关时的因素
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-9-20 17:31 , Processed in 0.049176 second(s), 25 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表