S7-200 PLC模拟量经验谈

[复制链接]
查看4260 | 回复18 | 2006-12-21 22:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、软件环境STEP7 MICROWIN 4.

2、西门子S7-200的模拟量模块:

模拟扩展模块定货号定货号

500)this.width=500>

3、模拟量输入、输出格式:

输入模拟量在程序中的寄存器,离CPU模块由近到远依次AIW0AIW2AIW4……,每个通道是两个字节,单极性原始采集值0~32768,灵敏度1/4000;双极性原始采集值±32000,灵敏度0~4000

500)this.width=500>

输出拟量在程序中的寄存器,离CPU模块由近到远依次AQW0AQW2AQW4……,每个通道是两个字节,数值特性与上类同。

4、模拟模块的量程

使用DIP开关组态输入通道

配置EM231

500)this.width=500>

配置EM235

500)this.width=500>

5、模拟量抗干扰方法:

采用下列方法确保安装正确、可靠:

确保24 VDC传感器电源无噪声、稳定,远离变频器、变压器;

传感器线尽可能短;

传感器线使用屏蔽的双绞线;

仅在传感器侧将屏蔽接终端;

未用通道应短接;

避免将导线弯成锐角;

使用电缆槽进行敷线;

避免将信号线,、高能量线平行布置。若两条线必须重合,应以直角度相交;

通过隔离输入信号或输入信号参考于模拟量模块外部24 V电源的公共端,即电源端子M、输入通道A-、B-等相连,确保输入信号范围在技术规范所规定的共模电压之内。

下载阅读


smtplc | 2006-12-23 01:32:00 | 显示全部楼层
thanks!1[em01]
thl328 | 2007-3-21 10:01:00 | 显示全部楼层

什么东东。没说道具体的如何实现阿!希望LZ多发点具体的东西给我们学习

panhua202 | 2007-3-22 21:14:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ewangby | 2007-4-22 07:56:00 | 显示全部楼层
en,how to.....................
redcctv | 2007-4-29 18:51:00 | 显示全部楼层
学习一下
simbawang | 2007-5-14 11:20:00 | 显示全部楼层
还要金币哦,不要了!
zhye234 | 2007-5-27 18:23:00 | 显示全部楼层

[em06]好像我用不到

白买了

jian81237 | 2007-6-12 17:35:00 | 显示全部楼层
[em12]
ywjzhlan | 2007-6-23 13:38:00 | 显示全部楼层
也不说怎么编程实现,白买了
xujiehao | 2007-6-23 21:10:00 | 显示全部楼层

但看不懂,不过值

odocod | 2007-6-25 10:08:00 | 显示全部楼层
先介绍下在说钱的事嘛!
hbxfluo | 2007-7-8 08:36:00 | 显示全部楼层

不清楚呀,能不能说的更明白点?

[em05]
allayli | 2007-7-9 14:51:00 | 显示全部楼层
太笼统!!!不值!!!!!!!!!![em18]
lkx811023 | 2007-7-17 11:43:00 | 显示全部楼层

没有说清就要金币太狠了吧.

hbxfluo | 2007-7-20 09:23:00 | 显示全部楼层
也不知要谈什么?不知所云也!
shadows | 2007-7-20 15:18:00 | 显示全部楼层

楼主,可不可以不要金币呀,

fsxhb2008 | 2007-9-15 20:23:00 | 显示全部楼层

??:(bsmtlxw)S7-200 PLC??????

是好东西吗?
150242582 | 2007-10-9 10:45:00 | 显示全部楼层

难道这世道没王法了?都是骗子?

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则