PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 808|回复: 2

PROFIBUS组态奇怪问题!

[复制链接]
发表于 2010-8-31 18:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一个CPU412-2和西门子书本型变频器6SE7027-2ED61-Z 1台 以及6SE7016-1EA51-Z 2台通过CPB2板 6SE7090-0XX84-0FB0 以及4个堡盟带PROFIBUS的编码器通讯但是在硬件组态中看不到CPB2,以及编码器硬件,不知道它们是怎样和CPU交换数据的,请高手指点!!谢谢!! 补充:当打开从CPU上传来的程序时报没有安装DRIVE-ES软件
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-6 22:04:00 | 显示全部楼层
加载你要组态的分站的GSD文件就可以组态了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 23:13:00 | 显示全部楼层
安装“DriveES_Basic”软件后就能看到了。