[西门子] 请大家讨论一下这个程序和解释一下计数功能

[复制链接]
查看893 | 回复6 | 2010-8-31 10:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对三菱的计数功能不是很明晰,看不懂下面的程序,请教一下。 一、功能要求 1.按下PB1(X0),Y0动作(ON)。 2.再按下PB1(X0),Y0、Y1动作(ON)。 3.再按下PB1(X0),Y0、Y1、Y2动作(ON)。 4.脉冲启动M1(PLF M1),使C0、C1复位(RST C0、RST C1).

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
qiao135224 | 2010-8-31 11:14:00 | 显示全部楼层

请大家讨论一下这个程序和解释一下计数功能

直观一点。 我的理解:PB1为按钮开关,按下一次,X0触点接通,Y0输出,C0开始计数两个脉冲时间。如PB1按下时间长,超过C0的两个计数脉冲,是不是Y001也输出? 如果PB1按下时间短,没有两个计数脉冲的时间,第二次按X0会有啥情况?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
qiao135224 | 2010-8-31 11:16:00 | 显示全部楼层

请大家讨论一下这个程序和解释一下计数功能

这是**的一本书,我是PLC初学者,希望大家能解惑。
beizhongying | 2010-9-5 15:47:00 | 显示全部楼层

请大家讨论一下这个程序和解释一下计数功能

计数器计满后输出,必须用复位指令复位
beizhongying | 2010-9-5 15:51:00 | 显示全部楼层

请大家讨论一下这个程序和解释一下计数功能

计数器只是计X0的通断次数,第二次是Y0.Y1亮
高顺周 | 2010-9-11 12:59:00 | 显示全部楼层

请大家讨论一下这个程序和解释一下计数功能

仿真了 可以实现 多谢楼主分享
kandy1234 | 2010-9-27 21:56:00 | 显示全部楼层

请大家讨论一下这个程序和解释一下计数功能

C0 C1是计数器不是计时器,它不跟按得时间长短而定的 计数器是通过上升沿来计数的。也就是说每来一个上升沿就加一 计数器还有两相的(可以加也可以减的) 所以说按住PB1一个小时Y1也不会输出的。按时间短也不会有什么事情发生。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦