请教:为什么我的EM231模拟模块什么输入都没有,监控时有微小输入,大概100左右吧,只有两个有,另两个是0
gjbgjb | 2006-12-4 17:59:00 | 显示全部楼层

没有用过,可能是干扰吧

Shine | 2006-12-5 08:50:00 | 显示全部楼层
来自信号线引入的干扰:
与PLC控制系统连接的各类信号传输线,除了传输有效的各类信息之外,总会有外部干扰信号侵入。此干扰主要有两种途径:一是通过变送器供电电源或共用信号仪表的供电电源串入的电网干扰,这往往被忽视;二是信号线受空间电磁辐射感应的干扰,即信号线上的外部感应干扰,这是很严重的。由信号引入干扰会引起I/O信号工作异常和测量精度大大降低,严重时将引起元器件损伤。对于隔离性能差的系统,还将导致信号间互相干扰,引起共地系统总线回流,造成逻辑数据变化、误动和死机。PLC控制系统因信号引入干扰造成I/O模件损坏数相当严重,由此引起系统故障的情况也很多。
zhaobyi | 2006-12-29 11:57:00 | 显示全部楼层
一般远距离采用电流信号做载体,电压信号的抗干扰能力比较的差,电流信号比较的好,如果一定要用电压信号,最好采用屏蔽线,屏蔽层一端接地.或者改用电流信号变送器
zhaoyouyu | 2006-12-29 19:55:00 | 显示全部楼层

用电流传送信号,一定要接收电压信号时用电阻转换.

ye_w | 2006-12-29 21:57:00 | 显示全部楼层

你的4个通道是如何接线的?

xiejl168 | 2007-2-1 20:29:00 | 显示全部楼层
很正常的,这点数干扰不是很大