阅读模式
最近我公司做了一台7类轴承套圈自动车床,PLC采用三菱Q系列+QD75P2定位模块,以前程序做好了,产品也做了,因为最近客户的产品换大型号,机械改了,电气没改,但程序出了点问题,就是刚要走圆弧插补的时候,系统突然停止,报警代码是543,各位老兄帮一下忙,是不是哪一个参数要修改一下??
回复
举报
loveplc
|
2010-4-24 15:24:00
|
显示全部楼层
这个要看程序的!
回复
支持
反对
举报
yd1988yu
|
2010-4-25 15:40:00
|
显示全部楼层
看了,报警的是说定位起动的编号超出范围了嘛~~~~~~~可我看了#1轴的参数1500,设置的是1,2#轴的参数1600,设置的也是1,这没错啊,搞不懂~~~~~~~~~